首先讲讲消防电源监控系统设置的依据:
民用建筑电气设计标准 GB 51348-2019
13.3.8 设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统,其设置应符合下列要求:
1 消防电源监控器应设置在消防控制室内,用于监控消防电源的工作状态,故障时发出报警信号。
2 消防设备电源监控点宜设置在下列部位:
1)变电所消防设备主电源、备用电源专用母排或消防电源柜内母排;
2)为重要消防设备如消防控制室、消防泵、消防电梯、防排烟风机、非集中控制型应急照明、防火卷帘门等供电的双电源切换开关的出线端;
3)无巡检功能的EPS应急电源装置的输出端;
4)为无巡检功能的消防联动设备供电的直流24V电源的出线端。
浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2017年修订稿)
139.采用集中报警系统或控制中心报警系统的建筑应设置消防电源监控系统。消防电源监控器应设在消防控制室内,最末一级消防双电源切换箱内供电电源、备用电源、双电源开关出线侧、为消防设备供电的所有直流电源装置出线侧应设置消防电源监控监测点。
问题1:
根据GB 51348-2019和浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南, 双电源开关(ATS)出线端需要设置监测点,设置监测点监测的是电压还是电流呢?如果监测的是电压,市面上有这种电压传感器产品吗?(三路 三相四线制)。我目前见到的项目都是只在ATS进线端进行监测(主电和备电)
问题2:
双电源开关(ATS)出线端是否需要设置电流监测,参考的是哪本规范哪个条文。一个项目消防设备电源是否可以只设置电压传感器,而不设置电压电流传感器呢?
问题3:消防应急照明及疏散照明系统(集中电源集中控制型)是否需要设置电源监测呢?成品的集中电源难道也可以设置监测电压传感器?
问题4:当传感器监测到供电中断、过压、欠压、缺相、错相、过流等电源故障时,会发出故障声、光报警信号,指示并记录故障发生的部位、类型和时间,双电源端两路进线(主电+备电),备电来自柴油发电机,当市电正常时柴发是不启动的,那意味着双电源开关其中一路(备电)是供电中断状态,那岂不是电压传感器一直处于报警状态。
|
|