消防一级负荷要求
我们一个工程,从附近110KV变电站两段母线分别引入主备供10KV电源。现在,消防部门验收,说是不满足消防一级负荷要求。(依据建规的条文说明,要从不同变电站引)
现在各地是怎么执行的?
树总,我觉得可以呢。建规10.1.4条文说明:
2) 结合目前我国经济和技术条件、不同地区的供电状况以及消防用电设备的具体情况,具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:
1)电源来自两个不同发电厂;
2)电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上);
3)电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备。
建筑的电源分正常电源和备用电源两种。正常电源一般是直接取自城市低压输电网,电压等级为380V/220V。当城市有两路高压(10kV级)供电时,其中一路可作为备用电源;当城市只有一路供电时,可采用自备柴油发电机作为备用电源。国外一般使用自备发电机设备和蓄电池作消防备用电源。 您的项目是从两个不同的10kV变电所引的,应该可以啊。再说您两个10kV使用同一个110引来的,相当于中间少了35kv的变电所,我觉得也符合“电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上)” 轻云舟 发表于 2022-1-14 14:59
您的项目是从两个不同的10kV变电所引的,应该可以啊。再说您两个10kV使用同一个110引来的,相当于中间少了3 ...
从两个不同的10kV变电所引的??? 这个问题我们一直理解为要求从两个区域变 树欲静而风不止 发表于 2022-1-14 15:01
从两个不同的10kV变电所引的???
树总,您就一个10kV变电所吗? 坐标广东周边地级市,这边有个项目分别从两个变电站引来两路10kv电源,结果还给供电部门要求增设发电机。 轻云舟 发表于 2022-1-14 15:19
树总,您就一个10kV变电所吗?
就一个呀 树欲静而风不止 发表于 2022-1-14 15:33
就一个呀
哦,那可能与规范不符了 轻云舟 发表于 2022-1-14 15:48
哦,那可能与规范不符了
供规3.0.2条条文说明“所以这里指的双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或者来自同一电网但在运行时电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源。” 110KV变电站两段母线按理符合“来自同一个电网但其间的电气距离较远”的要求。 wangguichao66 发表于 2022-1-14 16:35
110KV变电站两段母线按理符合“来自同一个电网但其间的电气距离较远”的要求。
可是那些消防水泵、排烟风机要求末端切换,如何实现呢? 本帖最后由 dqaq 于 2022-1-14 17:25 编辑
从这些规范条文解释,看出来基本上不懂城网结构。110或220kV区域变电所,标准进线是不少于两个电源,即使是一进一出有穿越功率的情况,出线也是可以反向供电的,也就是既可穿越到别的变电所,也可以在故障时从别的变电所穿越过来。两个电源进线,来自不同的枢纽变电所,枢纽变电所在送电网上,送电网呈双环结构。所以只要两路电源是来自区域变电所两段不同母线,失效相关性很弱。如果真的两路都失效了,那恐怕来自不同区域变电所的电源也失效了。 反而是两个区域变电所,有可能其中某一个电源都来自同一枢纽变电所同一母线。 wangguichao66 发表于 2022-1-14 16:35
110KV变电站两段母线按理符合“来自同一个电网但其间的电气距离较远”的要求。
同一个变电站符合“电气距离较远”?这是按啥理推断的