113120 发表于 2021-12-31 13:02:29

消防水泵房内的平时通风机

请问:消防水泵房内的平时通风机火灾状态时,改风机是否要运行呢?是否要非消切除呢?

张智幸 发表于 2021-12-31 13:17:47

不属于消防负荷,火灾情况下要切除

x01oct 发表于 2021-12-31 13:37:30

平时风机,火灾切除

rainmen_73 发表于 2021-12-31 14:36:57

先不说规范条文要求。先说说不切除会带来什么不良后果

张智幸 发表于 2021-12-31 15:00:08

借贴问一个问题:消防水泵房有些时候只有排风机是非消防的负荷,根据建规10.1.9条,是不是就这几台排烟风机必须要单独弄一个配电箱了?

树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 15:15:15

张智幸 发表于 2021-12-31 15:00
借贴问一个问题:消防水泵房有些时候只有排风机是非消防的负荷,根据建规10.1.9条,是不是就这几台排烟风机 ...

有这样的答疑,参考一下

rainmen_73 发表于 2021-12-31 15:17:03

张智幸 发表于 2021-12-31 15:00
借贴问一个问题:消防水泵房有些时候只有排风机是非消防的负荷,根据建规10.1.9条,是不是就这几台排烟风机 ...

“排烟风机”是“排风机”之笔误吧。按非消防与消防分开要求的根本原因是非消防设备或线路的任何故障不得影响消防设备正常供电。所以分开肯定没错,不分开就要有充分技术措施能保证上述要求仍可满足

fancyboy 发表于 2021-12-31 15:23:09

树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 15:15
有这样的答疑,参考一下

消控室内空调插座,以前被提过强条,泵房内排风机从泵房电源箱引,也被提过{:1_437:}

树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 15:40:43

fancyboy 发表于 2021-12-31 15:23
消控室内空调插座,以前被提过强条,泵房内排风机从泵房电源箱引,也被提过

提过,不代表不能用,起码答疑的省份应该是没有问题的

fancyboy 发表于 2021-12-31 15:49:58

树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 15:40
提过,不代表不能用,起码答疑的省份应该是没有问题的

恩,应该是这样的。

x01oct 发表于 2021-12-31 16:16:54

张智幸 发表于 2021-12-31 15:00
借贴问一个问题:消防水泵房有些时候只有排风机是非消防的负荷,根据建规10.1.9条,是不是就这几台排烟风机 ...

还有排水泵呢

x01oct 发表于 2021-12-31 16:17:58

fancyboy 发表于 2021-12-31 15:23
消控室内空调插座,以前被提过强条,泵房内排风机从泵房电源箱引,也被提过

我现在消防安防控制室的消控室区域内的空调电源从安防配电箱引来电源
页: [1]
查看完整版本: 消防水泵房内的平时通风机