账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9802|回复: 12

[求助] 消防水泵房内的平时通风机

  [复制链接]
     
发表于 2021-12-31 13:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:消防水泵房内的平时通风机火灾状态时,改风机是否要运行呢?是否要非消切除呢?
     
发表于 2021-12-31 13:17:47 | 显示全部楼层
不属于消防负荷,火灾情况下要切除
     
发表于 2021-12-31 13:37:30 | 显示全部楼层
平时风机,火灾切除
     
发表于 2021-12-31 14:36:57 | 显示全部楼层
先不说规范条文要求。先说说不切除会带来什么不良后果

点评

支持从技术原理或工程合理性角度探讨问题,不能只抠规范条文  发表于 2021-12-31 15:07
     
发表于 2021-12-31 15:00:08 | 显示全部楼层
借贴问一个问题:消防水泵房有些时候只有排风机是非消防的负荷,根据建规10.1.9条,是不是就这几台排烟风机必须要单独弄一个配电箱了?
发表于 2021-12-31 15:15:15 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2021-12-31 15:00
借贴问一个问题:消防水泵房有些时候只有排风机是非消防的负荷,根据建规10.1.9条,是不是就这几台排烟风机 ...

有这样的答疑,参考一下
机房电源接法.png
机房配电电源.png
     
发表于 2021-12-31 15:17:03 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2021-12-31 15:00
借贴问一个问题:消防水泵房有些时候只有排风机是非消防的负荷,根据建规10.1.9条,是不是就这几台排烟风机 ...

“排烟风机”是“排风机”之笔误吧。按非消防与消防分开要求的根本原因是非消防设备或线路的任何故障不得影响消防设备正常供电。所以分开肯定没错,不分开就要有充分技术措施能保证上述要求仍可满足
     
发表于 2021-12-31 15:23:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 15:15
有这样的答疑,参考一下

消控室内空调插座,以前被提过强条,泵房内排风机从泵房电源箱引,也被提过
发表于 2021-12-31 15:40:43 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2021-12-31 15:23
消控室内空调插座,以前被提过强条,泵房内排风机从泵房电源箱引,也被提过

提过,不代表不能用,起码答疑的省份应该是没有问题的
     
发表于 2021-12-31 15:49:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 15:40
提过,不代表不能用,起码答疑的省份应该是没有问题的

恩,应该是这样的。
     
发表于 2021-12-31 16:16:54 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2021-12-31 15:00
借贴问一个问题:消防水泵房有些时候只有排风机是非消防的负荷,根据建规10.1.9条,是不是就这几台排烟风机 ...

还有排水泵呢
     
发表于 2021-12-31 16:17:58 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2021-12-31 15:23
消控室内空调插座,以前被提过强条,泵房内排风机从泵房电源箱引,也被提过

我现在消防安防控制室的消控室区域内的空调电源从安防配电箱引来电源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则