dqaq 发表于 2021-12-31 09:45:39

机组出来那段电缆,不管长短,接发电机端子和低断端子两处得短路,电源开关都无法保护,靠机组停机保护。

x01oct 发表于 2021-12-31 10:12:48

dqaq 发表于 2021-12-31 09:42
我做得项目,一般设计一个XL-21动力柜,安装机组电源开关,放在机房机组旁边,或放在机组端头,背对机组 ...

车载、集装箱式的,这配电柜就不好设了吧?

您说的这个动力柜,有条件我也会设的,就是怕有些情况没条件

树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 10:38:28

dqaq 发表于 2021-12-31 09:42
我做得项目,一般设计一个XL-21动力柜,安装机组电源开关,放在机房机组旁边,或放在机组端头,背对机组 ...

我们现在做的发电机房,水专业都是喷淋,放配电柜被提过说防护等级不够

dqaq 发表于 2021-12-31 10:42:38

树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 10:38
我们现在做的发电机房,水专业都是喷淋,放配电柜被提过说防护等级不够

这我倒没遇到过,我做过的都是气体灭火,再早是卤代烷,后来是1301还什么,记不清楚了。如果是这样,低断即使放在机组上也是不行的。

dqaq 发表于 2021-12-31 10:47:52

x01oct 发表于 2021-12-31 10:12
车载、集装箱式的,这配电柜就不好设了吧?

您说的这个动力柜,有条件我也会设的,就是怕有些情况没条 ...

我说的重点是将符合GB14048标准的低断,直接安装在机组上,振动导致的问题,无规范保障,有技术上的盲点。设计人员需要有这方面的技术判断。给个示例。

树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 10:49:34

dqaq 发表于 2021-12-31 10:42
这我倒没遇到过,我做过的都是气体灭火,再早是卤代烷,后来是1301还什么,记不清楚了。如果是这样,低断 ...

我们这边说是如果不做喷淋,就违反强条

x01oct 发表于 2021-12-31 10:53:30

树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 10:49
我们这边说是如果不做喷淋,就违反强条

我这边也是设的喷淋

dqaq 发表于 2021-12-31 10:56:48

树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 10:49
我们这边说是如果不做喷淋,就违反强条

三天不练手艺生{:1_428:}离开设计好几年了,知识老化了。

x01oct 发表于 2021-12-31 11:10:29

dqaq 发表于 2021-12-31 10:56
三天不练手艺生离开设计好几年了,知识老化了。

50016强条,5.4.13条 第6款

hastings 发表于 2021-12-31 11:26:04

买来的发电机啥样,我们就咋样接线,他们自己怎么实现保护,厂家自有实现办法。
https://www.doc88.com/p-9137655816292.html?r=1

树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 11:42:49

hastings 发表于 2021-12-31 11:26
买来的发电机啥样,我们就咋样接线,他们自己怎么实现保护,厂家自有实现办法。
https://www.doc88.com/p- ...

这个好像是保护发电机自己的保护

swjtu_zxh 发表于 2022-1-6 16:28:41

发电机到出口断路器那段电缆保护是通过停发电机励磁系统来实现过负荷保护

树欲静而风不止 发表于 2022-1-6 16:38:36

swjtu_zxh 发表于 2022-1-6 16:28
发电机到出口断路器那段电缆保护是通过停发电机励磁系统来实现过负荷保护

电缆短路那?

dqaq 发表于 2022-1-6 16:54:02

树欲静而风不止 发表于 2022-1-6 16:38
电缆短路那?

发电机短路保护可以延伸到出线电缆,但发电机过负荷保护不能用于出线电缆,两者允许过载特性不同。出线电缆的过负荷保护可以由出线电缆末端的低断实现。

dqaq 发表于 2022-1-6 16:58:34

机组内部短路保护有多种形式,励磁灭磁只是其中一种,不适用于永磁式发电机。还有其他很多种保护方式。