回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
诚斑,你算是说清楚了。我想说,没说清楚。回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 20:12:16</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 18:15:06</I>)的发言<BR></DIV>
<P><BR><BR>PE线做了等电位,N线没有。</P>
<P>PE线只保证人不受电击、不因设备外露部分的电压差产生火灾隐患,相当于安全的后备保护。</P>
<P>PE线不是工作导体,只在接地故障时形成电流的通路,致保护电器动作。与N线性质不同。</P><BR></DIV>
<P><BR>我是根据69楼的图纸电路图而发言的。不知道你下载了69楼图纸没有?</P>
<P>在变压器中性点处,PE线和N线是连通的;N线经过变压器中线点及ATSE能形成电流回路,而同样作为导体的PE线跟N线完全平行设置,它也会经过变压器中线点及ATSE能形成电流回路(当然这些都是微弱电流)。</P>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<P>呵呵,要是PE线上有电流,那么PE线上就有电压了,这样就说明没有采用总等电位联结。</P><P>违反强条了。</P>
<P>都接地,大地做为无限电容,连雷电流都可以吸收,还有什么电流不能吸收啊?</P>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-21 12:23:23</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 20:12:16</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 18:15:06</I>)的发言<BR></DIV>
</P></DIV><BR>PE线上这个电流怎么产生的?<BR>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
PE线上的电流是因为变电所处的接地画得不准确,如果是一点接地,就不会产生了,变电所接地应当按王老文章中的第一张图。实际上PE线和变电所处的母线阻抗相比,其分流应该可以忽略吧。回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<P>我猜想:大鼻山说的PE线上的电流,是不是指的是系统中的正常的泄漏电流?</P><P>也不对吧?这个电流是通过PE线流通的吗?</P>
<P>楼上的,你说说,这个电流怎么来的?PE线上有电流,就不能算是安全接地了。</P>
<P>楼上的,你把图弄成块放上来好不好?我在这里开不了DWG文件。呵呵~~</P>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
图是JPG,IE就可以打开的,大鼻子说的PE线上的电流是经电源1的中性点流出,经两个PE线再流回电源2的中性点,这个电流和用几极开关没多大关系,是因为我图画得不准确,69楼已经说过了回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
69楼的图我重新编辑了一下,PE线上没有电流了,为了防止日后被别人引用出现误解,原图删除了回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<P>哦,小菜是这个意思。</P><P>我倒是没有看出图错了。</P>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<P>嘿嘿,故地重游,精华帖子顶一下。</P><P>请新来的朋友都参与进来。</P>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
楼上闲工夫真多<BR>最近看了《低压电器装置的设计安装和检验(第二版)》上面对这个问题也有说明,为了防止N线的杂散电流,转换开关要用四极回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<P align=left><FONT size=5>低压配电设计规范</FONT>GB 50054-95</P><P>第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。</P>
<P>王老再有道理,也还没编进规范,不符合小菜的要求,呵呵</P>
<P>PS::王老以后要是出第三版怎么办?</P>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<P>在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。</P><P>要满足这个要求,除非在进线处PEN线重复接地点,否则很难满足要求。</P>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<P>越听越迷糊,按照王老的意见,变电所里面的TN-C-S系统,其N线不允许接地吗(图1所示)?????</P><P>原来我们在做小区配电的时候,引出来的都是TN-C-S系统,那么在变压器室里面,都是按图1所示的接线方式吗(N线不允许接地,PEN和PE只在一点接地,相当于只把变压器外壳接地)</P>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-12 15:20:51</I>)的发言<BR><P>越听越迷糊,按照王老的意见,变电所里面的TN-C-S系统,其N线不允许接地吗(图1所示)?????</P>
<P>原来我们在做小区配电的时候,引出来的都是TN-C-S系统,那么在变压器室里面,都是按图1所示的接线方式吗(N线不允许接地,PEN和PE只在一点接地,相当于只把变压器外壳接地)</P></DIV>
<P><BR><BR>应该是这样。</P>
<P>兄弟,你有什么新的看法?</P>