回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
晕菜,到底是冷兄地对,还是我和小菜的理解对回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-17 15:23:37</I>)的发言<BR>晕菜,到底是冷兄地对,还是我和小菜的理解对</DIV><P><BR><BR>老大,你的问题不在这,我觉得你的问题在于你对N线和PEN线的定义上。</P>
<P>晕了,我都说不清楚了。你再把你的观点说一次试试?</P>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<P>嘿嘿,我就是不说了,你自己想去吧</P><P>看了你顶的那个帖子,明白了</P>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<P>黑子,明白了就好。</P><P>发贴也就是想给黑子看着明白的。</P>
<P>PEN线和N线的区别就在于对地连接的关系上。</P>
<P>哈哈哈~~</P>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<P>收到,多谢冷兄</P><P>不知道这算不算浇水,是不是有斑竹会生气</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 嘿嘿嘿嘿 在 2007-8-20 18:27:55 编辑过」</div>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-20 18:27:12</I>)的发言<BR><P>收到,多谢冷兄</P>
<P>不知道这算不算浇水,是不是有斑竹会生气</P></DIV>
<P><BR>黑子,你在帖子里说说,这个对地关系是怎么样的?</P>
<P>这样就算我们在讨论问题了,就不算灌水了。</P>
<P>哈哈~~</P>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<P>昨晚偶尔又看了一眼双电源切换图集,本例选四极是无可争议的。</P><P>这几年选型能不出错误,全仗对图集的印象。</P>
<P>多年前看的内容,记忆能够这么深刻,我自己都深感诧异呐。</P>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<P>昨晚偶尔又看了一眼双电源切换图集,本例选四极是无可争议的。</P><P>这几年选型能不出错误,全仗对图集的印象。</P>
<P>多年前看的内容,记忆能够这么深刻,我自己都深感诧异呐。</P>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-15 23:35:10</I>)的发言<BR><P>这个说实在的,以前的专家们都是喜欢用三极的,还专门开了好几次会,后来有人发现iec的新出的标准竟然规定了必须用4极,还在3极的转换开关上打了个叉,于是乎这场战役便产生结论了,新民规也因此直接被改了,以前的什么转换开关导则也因此变成废话一堆。</P>
<P>另外诚求新民规报批稿一份</P></DIV>新民规上报的 报批稿 也在修改;据说因有一些地方有争议,所以报批稿也在修改,完善。
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<P>哎,我都奇怪了,选四极就这么让人不爽吗?哈哈。</P><P>四极除了有断零的顾虑,还有什么坏处啊?</P>
<P>断零顾虑也只是一个顾虑啊,不是必然的啊。</P>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<P>顶出来还有个疑问</P><P>2台变压器出来的PEN线是不是需要在各自的进线柜内都要接地一次?</P>
<P>还是2台变压器中的任一台的进线柜内接地一次?那么N线就不能断了吧,否则另一台变压器就没接地了 </P>
回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
根据IEC的意思,PEN线只能接地一次回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-10-14 14:23:10</I>)的发言<BR>根据IEC的意思,PEN线只能接地一次</DIV><BR><BR>如果是两台变压器呢?有两条PEN线?中间有母连的?回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-10-14 14:23:10</I>)的发言<BR>根据IEC的意思,PEN线只能接地一次</DIV><P><BR><BR>大哥,PEN线可以多次接地吧?</P>
<P>是N线只能接地一次。</P>