电气火灾监控、消防电气监控、能源管理、电力监控是否属于深化设计范围?
如果不属于深化设计的内容,这些系统的平面需要相应的画上去吗? 电气火灾监控、消防电气监控属于消防内容,应该在平面图中表示(消防线槽敷设到配电箱) 电气火灾监控、消防电气监控属于消防内容 我一般在平面上不画线但有弱电桥架会经过或到达消防配电箱处 属于施工图范围 树欲静而风不止 发表于 2021-12-23 11:06电气火灾监控、消防电气监控属于消防内容,应该在平面图中表示(消防线槽敷设到配电箱)
嗯嗯那能源管理、电力监控呢 swdswd 发表于 2021-12-23 21:39
属于施工图范围
您的意思是平面图也全部要体现到位? mofei0312 发表于 2021-12-24 09:56
嗯嗯那能源管理、电力监控呢
可以画个框图,标记厂家深化 mofei0312 发表于 2021-12-24 09:57
您的意思是平面图也全部要体现到位?
按〈建筑工程设计文件编制深度规定2016〉4、5、10和4.5.11 之前没有画,有次被审图提了意见,要求平面图上表示出来路径 按16版深度都应属于施工图设计范围 需要画要不审图会提出来的