7# “设备是不允许接闪的,金属的也不行。”
看看雷规第4.5.4条第1款。
又说金属外壳的,看不出来。
wangguichao66 发表于 2021-12-28 09:06
当然,如果设备金属外壳太薄或有其他特殊要求,可按照教规范主编回函处理:“屋顶有金属外壳的用电设备是否 ...
这就是问题的关键。实际工程中,谁能搞清楚金属设备材质和结构啊。外壳厚度都可能有好几种,还可能有各种突出的金属构件,设计时根本没有资料。即使安装了,你也不可能拿个卡尺拆了去量吧{:1_428:} dqaq 发表于 2021-12-28 10:14
这就是问题的关键。实际工程中,谁能搞清楚金属设备材质和结构啊。外壳厚度都可能有好几种,还可能有各种 ...
这个好处理。
设计的时候不清楚设备的具体情况,那就备注一下,如果设备金属外壳为非金属材料或者金属外壳厚度小于**mm,要求另做接闪针,具体做法参见图集***。 wangguichao66 发表于 2021-12-30 17:40
这个好处理。
设计的时候不清楚设备的具体情况,那就备注一下,如果设备金属外壳为非金属材料或者金属外 ...
哈哈哈哈,人才 施工单位和监理也有专业电气人才的。
在设备还没招标或采购的情况下,设计不可能在施工图阶段解决所有问题的。
页:
1
[2]