wangguichao66 发表于 2021-12-28 09:00 7# “设备是不允许接闪的,金属的也不行。” 看看雷规第4.5.4条第1款。
使用道具 举报
wangguichao66 发表于 2021-12-28 09:06 当然,如果设备金属外壳太薄或有其他特殊要求,可按照教规范主编回函处理:“屋顶有金属外壳的用电设备是否 ...
dqaq 发表于 2021-12-28 10:14 这就是问题的关键。实际工程中,谁能搞清楚金属设备材质和结构啊。外壳厚度都可能有好几种,还可能有各种 ...
wangguichao66 发表于 2021-12-30 17:40 这个好处理。 设计的时候不清楚设备的具体情况,那就备注一下,如果设备金属外壳为非金属材料或者金属外 ...