JDG管属于镀锌钢管吗?
请问下,JDG管属于镀锌钢管吗? 属于镀锌管 薄壁...... 你要求它镀锌,他就是镀锌管呗。 本帖最后由 rexcao 于 2021-12-20 15:08 编辑有些设计规范里面要求使用“镀锌钢管”,采用JDG管,符合设计规范的要求吗?规范只说“镀锌钢管"没有要求多厚的管,设计采用JDG管符合规范的要求吗? 是,但是大多是冷镀锌 SC管都可以是热镀锌钢管{:1_428:} 必须是热镀锌钢管民标里面有要求 现在民标都是要求热镀锌,JDG大多是冷镀锌,KJG是热镀锌 从一般的含义来讲,镀锌管与JDG/KBG是不同的两类管。
生产标准不同,用途也不同。镀锌管的壁厚远远大于JDG/KBG管。 JDG--套接紧定式薄壁钢电线套管
KBG--套接扣压式薄壁钢电线套管,采用CECS标准生产。
镀锌管--低压流体输送用镀锌焊接钢管,采用GB/T3091-2008标准生产。
这个问题由来已久,相当于鸡同鸭讲、不在同一频道类似问题还有 JDG管是不是焊接钢管?
一个说的是施工安装工艺——套接紧定式、扣压式、焊接
一个说的是金属表面处理工艺——镀锌、热镀锌、冷镀锌
其他专业(如水专业、燃气专业),对焊接管理解是管材的加工工艺————焊接钢管、无缝钢管
所以,大家要用规范里的名词术语
少用焊接钢管、黑铁管、电线管这种没有标准定义的口语
D800-1~8 发表于 2021-12-22 18:59
这个问题由来已久,相当于鸡同鸭讲、不在同一频道类似问题还有 JDG管是不是焊接钢管?
那规范条文要求“镀锌钢管”,图纸上如何标注符合规范条文要求? 是薄壁镀锌钢管,不同于水专业的热镀锌钢管和SC水煤气管 nicebin 发表于 2021-12-21 11:33
JDG--套接紧定式薄壁钢电线套管
KBG--套接扣压式薄壁钢电线套管,采用CECS标准生产。
镀锌管--低压流体输 ...
"镀锌管--低压流体输送用镀锌焊接钢管,采用GB/T3091-2008标准生产。"这个标准已经升版了,是GB/T3091-2015{:1_428:}