[规范条文] JDG管属于镀锌钢管吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-12-20 12:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下,JDG管属于镀锌钢管吗?
     
发表于 2021-12-20 13:34:41 | 显示全部楼层
属于镀锌管
微信图片_20211220133343.png
     
发表于 2021-12-20 14:05:21 | 显示全部楼层
你要求它镀锌,他就是镀锌管呗。
     
 楼主| 发表于 2021-12-20 15:06:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 rexcao 于 2021-12-20 15:08 编辑

有些设计规范里面要求使用“镀锌钢管”,采用JDG管,符合设计规范的要求吗?规范只说“镀锌钢管"没有要求多厚的管,设计采用JDG管符合规范的要求吗?
     
发表于 2021-12-20 15:08:13 | 显示全部楼层
是,但是大多是冷镀锌
     
发表于 2021-12-20 16:09:14 | 显示全部楼层
SC管都可以是热镀锌钢管
     
发表于 2021-12-20 16:44:58 | 显示全部楼层
必须是热镀锌钢管  民标里面有要求
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-21 09:53:14 | 显示全部楼层
现在民标都是要求热镀锌,JDG大多是冷镀锌,KJG是热镀锌
     
发表于 2021-12-21 11:25:20 | 显示全部楼层
从一般的含义来讲,镀锌管与JDG/KBG是不同的两类管。
生产标准不同,用途也不同。镀锌管的壁厚远远大于JDG/KBG管。
     
发表于 2021-12-21 11:33:14 | 显示全部楼层
JDG--套接紧定式薄壁钢电线套管
KBG--套接扣压式薄壁钢电线套管,采用CECS标准生产。
镀锌管--低压流体输送用镀锌焊接钢管,采用GB/T3091-2008标准生产。
     
发表于 2021-12-22 18:59:52 | 显示全部楼层

这个问题由来已久,相当于鸡同鸭讲、不在同一频道类似问题还有 JDG管是不是焊接钢管?


一个说的是施工安装工艺——套接紧定式、扣压式、焊接
一个说的是金属表面处理工艺——镀锌、热镀锌、冷镀锌
其他专业(如水专业、燃气专业),对焊接管理解是管材的加工工艺————焊接钢管、无缝钢管


所以,大家要用规范里的名词术语


少用焊接钢管、黑铁管、电线管  这种没有标准定义的口语

     
 楼主| 发表于 2021-12-22 19:29:31 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2021-12-22 18:59
这个问题由来已久,相当于鸡同鸭讲、不在同一频道类似问题还有 JDG管是不是焊接钢管?

那规范条文要求“镀锌钢管”,图纸上如何标注符合规范条文要求?
     
发表于 2021-12-23 16:34:02 | 显示全部楼层
是薄壁镀锌钢管,不同于水专业的热镀锌钢管和SC水煤气管
     
发表于 2021-12-24 08:41:38 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2021-12-21 11:33
JDG--套接紧定式薄壁钢电线套管
KBG--套接扣压式薄壁钢电线套管,采用CECS标准生产。
镀锌管--低压流体输 ...

"镀锌管--低压流体输送用镀锌焊接钢管,采用GB/T3091-2008标准生产。"这个标准已经升版了,是GB/T3091-2015