室外线路太长
公司一个项目,之前人做的线路太长大概300多m 无法满足短路灵敏度校验,出户套管又做完了,电缆也没法做大,怎么办 室外用TT系统 电缆升一级吧,入户处套管能穿,穿管都有余量 出线开关使用5倍速断或短延时,或者开关加剩余电流保护 树欲静而风不止 发表于 2021-12-14 09:22出线开关使用5倍速断或短延时,或者开关加剩余电流保护
树总加剩余电流保护就可以断开短路电流是吗 阿拉灯神丁 发表于 2021-12-14 09:36
树总加剩余电流保护就可以断开短路电流是吗
剩余电流,取信号,断开靠断路器的灭弧功能 阿拉灯神丁 发表于 2021-12-14 09:36
树总加剩余电流保护就可以断开短路电流是吗
剩余电流保护不能动作于相中单相短路,只能动作于相保单相短路(TN系统),所以不能完全解决灵敏性问题。 换用低倍数(比如3~10倍可调)瞬动电流的低断是一个解决方案。如果怕线路有大的启动电流冲击导致误动,可以选用带短延时脱扣器类型,短延时灵敏性满足要求就行。 调低瞬动倍数 把电缆外壳剥掉。。。。。 室外加个箱子呢,分段保护 本帖最后由 mofei0312 于 2021-12-16 15:40 编辑
做TT,并做剩余电流保护 对,还要瞬时小些。短延时放这个末端这里是什么作用呢? muyi626 发表于 2021-12-13 19:53
室外用TT系统
局部TT系统可以满足电气安全 晨曦清风 发表于 2021-12-16 16:38
局部TT系统可以满足电气安全
嗯,TT系统都需要安装RCD,这样直接就满足了灵敏度