树欲静而风不止 发表于 2021-12-7 11:47:44

二类电气设备

二类电气设备需要设置漏电保护吗?

zhouke 发表于 2021-12-7 11:53:04

二类电气设备多由插座供电,再说,二类电气设备的双重绝缘也有可能失效。我认为二类电气设备需要设置漏电保护。

gucheng 发表于 2021-12-7 13:54:48

需要,见《电气设备安全设计导则》 GB/T25295-2010 4.3.4节

dqaq 发表于 2021-12-7 14:05:11

电击防护II类设备插头一定是两片,无PE导体引出,无法实施碰壳漏电保护。其实也不需要。

dqaq 发表于 2021-12-7 14:13:59

如果是考虑用漏电保护作直接接触的补充保护,则更无必要。双重绝缘间接接触都不考虑,更不用说直接接触了。

x01oct 发表于 2021-12-7 14:34:51

没有地方接PE线,但是我还是会设,因为以后可能会换成I类设备

xuxizhong 发表于 2021-12-7 18:16:00

GB/T 13955-2017

rainmen_73 发表于 2021-12-8 12:56:32

引出回路只接两极插座可不设。接二/三极插座则设置,理由同6#