二类电气设备需要设置漏电保护吗?
     
发表于 2021-12-7 11:53:04 | 显示全部楼层
二类电气设备多由插座供电,再说,二类电气设备的双重绝缘也有可能失效。我认为二类电气设备需要设置漏电保护。
     
发表于 2021-12-7 13:54:48 | 显示全部楼层
需要,见《电气设备安全设计导则》 GB/T25295-2010 4.3.4节
     
发表于 2021-12-7 14:05:11 | 显示全部楼层
电击防护II类设备插头一定是两片,无PE导体引出,无法实施碰壳漏电保护。其实也不需要。
     
发表于 2021-12-7 14:13:59 | 显示全部楼层
如果是考虑用漏电保护作直接接触的补充保护,则更无必要。双重绝缘间接接触都不考虑,更不用说直接接触了。
     
发表于 2021-12-7 14:34:51 | 显示全部楼层
没有地方接PE线,但是我还是会设,因为以后可能会换成I类设备
     
发表于 2021-12-7 18:16:00 | 显示全部楼层
QQ图片20211207181500.png GB/T 13955-2017
     
发表于 2021-12-8 12:56:32 | 显示全部楼层
引出回路只接两极插座可不设。接二/三极插座则设置,理由同6#