轻云舟
发表于 2021-12-10 16:01:52
谢谢各位老师的鼓励!
whitepigeon
发表于 2021-12-14 10:47:05
轻云舟 发表于 2021-12-9 11:32
我也想切,但是想不出怎么切。
是,更多的还是不切。
ps.我什么都做,什么都不精。
浙江万总电气
发表于 2021-12-14 11:18:43
写的不错加油!
yangdaohu
发表于 2022-7-19 09:29:00
轻云舟 发表于 2021-12-6 13:43
谢谢,请问您有什么好办法吗?的确有不少工艺负荷是一、二级负荷,如何切断其他负荷呢?
我觉得如果确定发生火灾,可以切掉该分区内的正常照明,通风和空调系统这些,对于断电有重大损失的工艺设备,切非要慎重考虑,规范也没有强制要求,只是说原则上能切尽切。
轻云舟
发表于 2022-7-19 09:43:28
yangdaohu 发表于 2022-7-19 09:29
我觉得如果确定发生火灾,可以切掉该分区内的正常照明,通风和空调系统这些,对于断电有重大损失的工艺设 ...
嗯,对于一个厂房来说,照明、通风好切,他们都出自同一个配电箱,直接切该配电箱的总进线断路器就完了,但是工艺负荷不好切,他们都是从变压器出线的配电柜上直接配出的,这该咋切,切断每一路的断路器吗?那太麻烦了,也没见过这样做的。直接把变压器总出线切了,也不符合现实,它还带着其他一二级负荷呢,或者它还带着别的厂房的电呢
西瓜皮不瓜
发表于 2022-8-8 09:09:25
大佬爆炸分区简单画法帖子是哪一篇呀,在你的帖子里没有看见呀
轻云舟
发表于 2022-8-8 09:59:14
西瓜皮不瓜 发表于 2022-8-8 09:09
大佬爆炸分区简单画法帖子是哪一篇呀,在你的帖子里没有看见呀
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=123791&highlight=%BC%F2%CA%F6大佬可不敢当,让人笑话了{:1_428:}
ShadowShinyui
发表于 2022-8-8 12:06:21
消防切断时候不能直接全切部分设备是有专门的急停程序得等急停程序跑完才能断电
关于有毒气体的那个问题实际严格来说应该是得设置专门的过滤室或过滤组处理后才能排放不过那个费用。。。。。。
lbxxlbdx
发表于 2023-4-10 10:09:03
工艺负荷一般都很大,暂不考虑断电造成工艺停产而产生的经济损失,一断电容易烧设备,电弧也很大。
轻云舟
发表于 2023-4-10 10:37:38
lbxxlbdx 发表于 2023-4-10 10:09
工艺负荷一般都很大,暂不考虑断电造成工艺停产而产生的经济损失,一断电容易烧设备,电弧也很大。
谢谢,还有这样的说法吗,您说的电弧是发生在哪里?
ts0128
发表于 2023-4-10 10:59:48
SH/T 3153-2021第12.4.13条:火灾自动报警系统应有按防火分区切断电源功能,凡对消防与企业生产操作、企业直接生产管理有影响区域与设施的供电回路不应由火灾自动报警系统联动切断。
lbxxlbdx
发表于 2023-4-10 11:48:10
轻云舟 发表于 2023-4-10 10:37
谢谢,还有这样的说法吗,您说的电弧是发生在哪里?
在哪切就电弧就发生在哪里,经验而谈,非规范,几百千瓦的负荷一下子切断了,不安全
轻云舟
发表于 2023-4-10 14:02:05
lbxxlbdx 发表于 2023-4-10 11:48
在哪切就电弧就发生在哪里,经验而谈,非规范,几百千瓦的负荷一下子切断了,不安全
都是在断路器上切,断路器具有消除电弧的功能吧
轻云舟
发表于 2023-4-10 15:17:36
ts0128 发表于 2023-4-10 10:59
SH/T 3153-2021第12.4.13条:火灾自动报警系统应有按防火分区切断电源功能,凡对消防与企业生产操作、企业 ...
谢谢,想请问一下,您知道化工企业电气室外设备的防护等级在哪个规范里面有吗?比如说室外电机选IPxx的
ts0128
发表于 2023-4-12 11:24:04
SH∕T 3200-2018《石油化工腐蚀环境电力设计规范》附录表E.1提到防腐电动机按W\WF1\WF2防腐等级考虑,未提到IP防护等级,只是提到接线盒按照IP55考虑,可以参考。