rainmen_73
发表于 2021-12-6 15:39:25
本帖最后由 rainmen_73 于 2021-12-6 15:40 编辑
轻云舟 发表于 2021-12-6 13:43
谢谢,请问您有什么好办法吗?的确有不少工艺负荷是一、二级负荷,如何切断其他负荷呢?
我提的只是一个原则。具体还要根据工艺需要个性化定制方案吧。但只要工艺有明确要求,电气就能配合(明确消防切除电源具体分组及逻辑,报警厂家按设计制定的联动逻辑编程)
轻云舟
发表于 2021-12-6 16:00:53
rainmen_73 发表于 2021-12-6 15:39
我提的只是一个原则。具体还要根据工艺需要个性化定制方案吧。但只要工艺有明确要求,电气就能配合(明确 ...
嗯嗯,好的,谢谢您
llsssg
发表于 2021-12-7 09:58:04
好帖子先留个名,以后来慢慢看 {:1_439:}
jzhpest
发表于 2021-12-7 13:18:43
写的很好。尤其最后一段,有过类似的体验,一个项目好不容易折腾完了,走在晨曦中,突然很久没有听过的年少时的旋律在脑中盘旋{:1_428:}
Miclangelo
发表于 2021-12-8 09:30:32
点位探测器不好布置可以考虑用极早期管路吸气式报警器
chen8436
发表于 2021-12-8 10:44:16
轻云舟 发表于 2021-12-5 15:24
忘了问一个关键的问题了,就是车间发生火灾时如何进行切非呢?一个车间用电设备可能会有好几十台,我开始设 ...
看看《火规》4.10条文解释
ccck
发表于 2021-12-9 09:30:02
jzhpest 发表于 2021-12-7 13:18
写的很好。尤其最后一段,有过类似的体验,一个项目好不容易折腾完了,走在晨曦中,突然很久没有听过的年少 ...
但是想到收入是土建的n分之一,做的工作量却差不多,顿时悲从中来,不可断绝
轻云舟
发表于 2021-12-9 10:19:39
jzhpest 发表于 2021-12-7 13:18
写的很好。尤其最后一段,有过类似的体验,一个项目好不容易折腾完了,走在晨曦中,突然很久没有听过的年少 ...
哈哈,同感同感!
whitepigeon
发表于 2021-12-9 11:18:21
不错,有点10年前很多人写帖子的感觉,属于是文艺复兴了。。
whitepigeon
发表于 2021-12-9 11:20:54
切非这个事我也头疼很多年了。
工艺到底切不切,也许并没有标准答案,也没有人给一套评估体系,三级工艺负荷可以随便切吗?
至少从实践上,我看到的大多是不切工艺的。
轻云舟
发表于 2021-12-9 11:30:51
whitepigeon 发表于 2021-12-9 11:20
切非这个事我也头疼很多年了。
工艺到底切不切,也许并没有标准答案,也没有人给一套评估体系,三级工艺负 ...
老哥,您也是做工厂设计的吗?
轻云舟
发表于 2021-12-9 11:32:22
whitepigeon 发表于 2021-12-9 11:20
切非这个事我也头疼很多年了。
工艺到底切不切,也许并没有标准答案,也没有人给一套评估体系,三级工艺负 ...
我也想切,但是想不出怎么切。
不代表
发表于 2021-12-9 16:26:31
轻云舟 发表于 2021-12-9 11:32
我也想切,但是想不出怎么切。
很多不做工艺,就做普通标准厂房,让甲方拿到施工手续就算完工啦,所以不涉及。
wenqi3276
发表于 2021-12-9 16:59:34
不错不错加油!
村西的微风
发表于 2021-12-10 15:48:38
多学习一下前辈们的经验