890214 发表于 2021-11-15 21:22:07

消防控制室配电箱供电给火灾报警控制器,其配电回路保护开关用加漏电吗?

请问:消防控制室配电箱供电给火灾报警控制器,其配电回路保护开关用加漏电吗?

风中的来信 发表于 2021-11-16 08:34:14

不加,可以用消防电源监控。

树欲静而风不止 发表于 2021-11-16 08:44:06

其实加了又怎么样那?就那么巧?主要是火规的10.1.4

hbb1122 发表于 2021-11-16 09:39:16

当然是不可以了~10.1.4火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。

hbb1122 发表于 2021-11-16 09:41:30

剩余电流动作保护和过负荷保护装置一旦报警会自动切断电源

muyi626 发表于 2021-11-17 16:41:30

不用加,距离短断路器就可以满足灵敏性

890214 发表于 2021-11-18 10:09:14

按火规的10.1.4,供电给防火门监控器、消防设备电源状态监控器都不用加了。