muyu 发表于 2021-11-15 19:22:02

关于高位消防水箱间消防设备配电

一个创业园项目,厂房和办公楼组成,项目全部三级负荷,不做火警,应急照明均引自照明总箱,高位水箱间放在办公楼屋顶,高位消防水箱间有稳压泵,做水箱间配电箱,配电方案如下:1.引自本楼照明总箱。2.从箱变单独来一根线。3.从不同箱变来两根做双电源转换(满足规范消防设备电源末端切换)。问下老师,哪个方案可以,是否还有其他更好方案

树欲静而风不止 发表于 2021-11-16 08:59:09

1。肯定被提;2.有可能被提;3.不会提(所以推荐2,提了再沟通)

890214 发表于 2021-11-16 09:09:05

三级负荷,消防单电源供电,不行吗?为什么还要求消防设备电源末端切换?

百家钱 发表于 2021-11-16 10:41:04

我一般做3
单电源拉两条线做双回路 末端切换
消防要末端切换是真的烦啊

xiuyou 发表于 2021-11-16 16:55:36

我按1做了,等审图提了再改。

jerknight 发表于 2021-11-17 13:51:17

三级负荷可以从同一台箱变引来主、备用路线

muyi626 发表于 2021-11-17 16:47:16

关于三级负荷明标不是不要求做双电源了吗

geniushzw 发表于 2021-11-19 11:20:48

三级负荷不上喷淋和火灾自动报警系统,没消控室,不就是非集中控制应急照明集中电源吗,有照明提供一个回路就行,集中电源放在值班室由专人看管就行,停电或者火灾,有人去按键点亮所有应急灯。