账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7123|回复: 7

[求助] 关于高位消防水箱间消防设备配电

[复制链接]
     
发表于 2021-11-15 19:22:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个创业园项目,厂房和办公楼组成,项目全部三级负荷,不做火警,应急照明均引自照明总箱,高位水箱间放在办公楼屋顶,高位消防水箱间有稳压泵,做水箱间配电箱,配电方案如下:1.引自本楼照明总箱。2.从箱变单独来一根线。3.从不同箱变来两根做双电源转换(满足规范消防设备电源末端切换)。问下老师,哪个方案可以,是否还有其他更好方案
发表于 2021-11-16 08:59:09 | 显示全部楼层
1。肯定被提;2.有可能被提;3.不会提(所以推荐2,提了再沟通)
     
发表于 2021-11-16 09:09:05 | 显示全部楼层
三级负荷,消防单电源供电,不行吗?为什么还要求消防设备电源末端切换?
     
发表于 2021-11-16 10:41:04 | 显示全部楼层
我一般做3
单电源拉两条线做双回路 末端切换
消防要末端切换是真的烦啊
     
发表于 2021-11-16 16:55:36 | 显示全部楼层
我按1做了,等审图提了再改。
     
发表于 2021-11-17 13:51:17 | 显示全部楼层
三级负荷可以从同一台箱变引来主、备用路线
     
发表于 2021-11-17 16:47:16 | 显示全部楼层
关于三级负荷明标不是不要求做双电源了吗
     
发表于 2021-11-19 11:20:48 | 显示全部楼层
三级负荷不上喷淋和火灾自动报警系统,没消控室,不就是非集中控制应急照明集中电源吗,有照明提供一个回路就行,集中电源放在值班室由专人看管就行,停电或者火灾,有人去按键点亮所有应急灯。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则