弱电线路建筑物内穿JDG管敷设问题探讨
如题,最近一个项目被审图老师根据GB51348提了一条意见,规范条文如下:26.5.4弱电线缆穿金属导管、可弯曲金属导管暗敷设时,应符合下列规定:1导管在墙体、楼板内暗敷时,其保护层厚度不应小于15mm,消防导管除外;
2导管在地下室各层、首层底板、屋面板、出屋面的墙体和潮湿场所暗敷及直埋于素土时,应采用管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌钢导管,或采用重型防水可弯曲金属导管;
3导管在屋内二层底板及以上各层钢筋混凝土楼板、墙体内暗敷设时,可采用管壁厚度不小于1.5mm的热镀锌钢导管,或采用不低于中型可弯曲金属导管;4导管在墙体内暗敷设时,其导管外径不宜大于墙体厚度的1/3;5导管暗敷设时,不应穿越非弱电设备类的基础。
老师要求所有弱电线路(包括火灾自动报警系统线路)都需要遵守,是否意味着弱电线路穿JDG管都不能在地下室各层、首层底板、屋面板、出屋面的墙体暗敷了呢?因为据我所知一般JDG管壁厚都达不到2.0mm,甚至都达不到1.5mm。难道以后都要采用SC管了么?还是说大家现在都已经全部采用的SC管了,是我还没改过来。 不知道各位老师现在是如何设计处理的,请各位看看。
规范条文已抄图上,没办法 提了就改PVC 有些弱电线路,如GCS双绞线应采用金属管。 树欲静而风不止 发表于 2021-11-15 16:57
提了就改PVC
哈哈哈,这样真的可以么。{:1_428:}然后老师就会说根据GB51348-2019第13.8.5条第5款,要求采用金属管。做设计可太难了。 zhouke 发表于 2021-11-15 17:24
有些弱电线路,如GCS双绞线应采用金属管。
也就是说直接使用SC管暗敷了么? 苏凌枫z 发表于 2021-11-15 18:02
哈哈哈,这样真的可以么。然后老师就会说根据GB51348-2019第13.8.5条第5款,要求采用金属管。做 ...
你说的规范是消防的,非消防的又没有要求 树欲静而风不止 发表于 2021-11-16 08:40
你说的规范是消防的,非消防的又没有要求
树总,请教下,民标26.5.4这条,基本是弱电线缆都要用钢管了吧,而且厚壁居多,非消防也包括了吧 WMeng90 发表于 2021-11-16 09:45
树总,请教下,民标26.5.4这条,基本是弱电线缆都要用钢管了吧,而且厚壁居多,非消防也包括了吧
规范是“穿金属管时,应符合。。。。”,不穿金属管时,就不用 该规范26.5.2:建筑室内正常环境下,弱电线管可选用燃烧性能B1级且中等机械应力的刚性塑料管 苏凌枫z 发表于 2021-11-15 18:03
也就是说直接使用SC管暗敷了么?
也可以明敷,除特殊部位外也可以采用JDG。 插一嘴,从施工角度来说, 薄壁钢管(JDG,KBG)等不建议暗敷。
吊顶内明敷可以。
地面墙壁暗敷还是用 SC 管为宜。 根据建电数据手册,JDG管最小的壁厚都达到1.5,所以完全满足规范要求。审图提的把规范抄上去就行了,不用改图 easunlee 发表于 2021-11-18 10:25
插一嘴,从施工角度来说, 薄壁钢管(JDG,KBG)等不建议暗敷。
吊顶内明敷可以。
地面墙壁暗敷还是用...
JDG应该是可以的,KBG不行 只是这几个特殊的地方改用SC,其他地方还是可以用JDG的。
页:
[1]
2