等全文强条实施后,在一层地面无论是否有地下室,外墙敷设段都应该采用SC
等全文强条实施后,为应对图审,打算系统图还是JDG,只另附文字说明回路在正负零及以下和外墙段改用SC.不知到时可否。
JDG还是能达到的KBG不行 电气成天搞管子!壁厚、金属、塑料、热镀锌、冷镀锌等等。
潮湿场所及埋地采用金属导管或电缆桥架时,应采取防潮防腐措施,
所以这些场所SC还不行,因为没防腐层(除非用防潮防腐漆做涂刷处理,且涂刷不少于3次)。要RC管有热镀锌层,算是防潮防腐层吧。 zhouke 发表于 2021-11-16 17:18
也可以明敷,除特殊部位外也可以采用JDG。
26.5.5等着你呢 easunlee 发表于 2021-11-18 10:25
插一嘴,从施工角度来说, 薄壁钢管(JDG,KBG)等不建议暗敷。
吊顶内明敷可以。
地面墙壁暗敷还是用...
55024/6.2.1/室内干燥场所的线缆采用金属导管布线时,其壁厚不应小于1.5mm(KBG被PASS);6.2.2/室内潮湿场所的线缆当采取金属导管或电缆桥架明敷时,金属导管壁厚不应小于2.0mm(JDG也被PASS)