x01oct 发表于 2021-11-13 08:34:12

本帖最后由 x01oct 于 2021-11-13 08:36 编辑

WMeng90 发表于 2021-11-12 14:50
某些图审会提非消防负荷不能接入消防箱的
审图老师这么提意见,确实不太好,本来就是平消兼用的设备,要不然做独立的CO探测,外加联动控制线?

DDou 发表于 2021-11-13 10:28:43

x01oct 发表于 2021-11-13 08:34
审图老师这么提意见,确实不太好,本来就是平消兼用的设备,要不然做独立的CO探测,外加联动控制线?

唉,图审提的都出其不意{:1_421:}

ccck 发表于 2021-11-15 10:29:35

x01oct 发表于 2021-11-12 10:15
1.CO探测器的电缆,不用带WDZN,这是平时用的,消防不用。
2.进线断路器NSX的,有D50这种标注么?又不是MC ...

d50这个标注应该是说,进线断路器采用电动机保护型

zhouke 发表于 2021-11-15 11:10:33

微断具有BCD三种脱扣特性;塑壳断路器分1型、2型。

x01oct 发表于 2021-11-15 12:57:58

ccck 发表于 2021-11-15 10:29
d50这个标注应该是说,进线断路器采用电动机保护型

有这么标注的么???

ccck 发表于 2021-11-16 11:55:58

本帖最后由 ccck 于 2021-11-16 12:00 编辑

x01oct 发表于 2021-11-15 12:57
有这么标注的么???
查了一下,估计作者使用了微断的标注

页: 1 [2]
查看完整版本: CO的配电系统图