113120 发表于 2021-11-11 17:38:27

CO的配电系统图

请问:麻烦各位看下我这个CO的配电系统图是否正确呢?

.P.atient 发表于 2021-11-11 19:00:59

不一定要联网

zhouke 发表于 2021-11-11 19:52:13

缺联动控制。

yu5416 发表于 2021-11-12 08:08:10

控制器输出个干接点联动排风机就可以

113120 发表于 2021-11-12 10:04:33

zhouke 发表于 2021-11-11 19:52
缺联动控制。

请问:如何补充呢?能否发各截图看看

x01oct 发表于 2021-11-12 10:12:33

113120 发表于 2021-11-12 10:04
请问:如何补充呢?能否发各截图看看

不缺,图上画了

x01oct 发表于 2021-11-12 10:15:51

1.CO探测器的电缆,不用带WDZN,这是平时用的,消防不用。
2.进线断路器NSX的,有D50这种标注么?又不是MCB的标注,还有B、C、D脱扣曲线。
3.排烟兼平时排风,居然不是双速风机?平时有这么大的排风量?

113120 发表于 2021-11-12 10:22:04

yu5416 发表于 2021-11-12 08:08
控制器输出个干接点联动排风机就可以

请问:能否发个图看一下呢?

xiuyou 发表于 2021-11-12 10:54:29

有人会提CO非消防负荷不能从这个箱子接电。

zhouke 发表于 2021-11-12 12:16:34

113120 发表于 2021-11-12 10:04
请问:如何补充呢?能否发各截图看看

再画一条线,标明“引自联动模块”即可。

zhouke 发表于 2021-11-12 12:18:37

若有补风机,CO浓度控制器尚应控制补风机。

113120 发表于 2021-11-12 13:38:34

x01oct 发表于 2021-11-12 10:15
1.CO探测器的电缆,不用带WDZN,这是平时用的,消防不用。
2.进线断路器NSX的,有D50这种标注么?又不是MC ...

风机功率是暖通专业提供的

113120 发表于 2021-11-12 13:39:50

xiuyou 发表于 2021-11-12 10:54
有人会提CO非消防负荷不能从这个箱子接电。

暖通的就是这么提供的条件呢

DDou 发表于 2021-11-12 14:50:11

某些图审会提非消防负荷不能接入消防箱的{:1_421:}

113120 发表于 2021-11-12 16:06:57

xiuyou 发表于 2021-11-12 10:54
有人会提CO非消防负荷不能从这个箱子接电。

请问:CO控制器的电源要从其他非消防配电箱引来吗?那怎么联动排风机呢?