CO的配电系统图
请问:麻烦各位看下我这个CO的配电系统图是否正确呢?不一定要联网 缺联动控制。 控制器输出个干接点联动排风机就可以 zhouke 发表于 2021-11-11 19:52
缺联动控制。
请问:如何补充呢?能否发各截图看看 113120 发表于 2021-11-12 10:04
请问:如何补充呢?能否发各截图看看
不缺,图上画了 1.CO探测器的电缆,不用带WDZN,这是平时用的,消防不用。
2.进线断路器NSX的,有D50这种标注么?又不是MCB的标注,还有B、C、D脱扣曲线。
3.排烟兼平时排风,居然不是双速风机?平时有这么大的排风量? yu5416 发表于 2021-11-12 08:08
控制器输出个干接点联动排风机就可以
请问:能否发个图看一下呢? 有人会提CO非消防负荷不能从这个箱子接电。 113120 发表于 2021-11-12 10:04
请问:如何补充呢?能否发各截图看看
再画一条线,标明“引自联动模块”即可。 若有补风机,CO浓度控制器尚应控制补风机。 x01oct 发表于 2021-11-12 10:15
1.CO探测器的电缆,不用带WDZN,这是平时用的,消防不用。
2.进线断路器NSX的,有D50这种标注么?又不是MC ...
风机功率是暖通专业提供的 xiuyou 发表于 2021-11-12 10:54
有人会提CO非消防负荷不能从这个箱子接电。
暖通的就是这么提供的条件呢 某些图审会提非消防负荷不能接入消防箱的{:1_421:} xiuyou 发表于 2021-11-12 10:54
有人会提CO非消防负荷不能从这个箱子接电。
请问:CO控制器的电源要从其他非消防配电箱引来吗?那怎么联动排风机呢?