请教:消控室在室外,消防进线穿管/线槽如何布置?
1、假设:消防控制室在室外,办公楼内消防进线(信号二总线、DC24V二总线、电话总线、消防广播总线、直接启泵线、直接启风机线、火灾显示盘的通讯总线、至应急照明控制器的通讯线),我该预留几根SC管呢?哪些线可以共用一根管?哪些必须单独一根管呢?自己没搞明白,想请大家有空给指点下。2、民标26章,表26.1.7,火灾自动报警布线、消防专用电话布线,可以共用线槽,那么金属隔板应该按弱电业务应用分隔么?消防应急广播布线独立穿管或槽盒,专业负责人教我的是消防电话必须独立走管。。我有点蒙了。大家平时是哪种独立走管呢?
先谢谢各位指点了。{:1_439:}
可以参考14X505-1第72页 广播独立走管,因为电压不同。电话为了避免干扰,要也建议独立走管,其他相同电压等级的都可以共管。 本帖最后由 fangyuan 于 2021-11-11 16:38 编辑
非常感谢树总、wi0i0iw,真没注意到这有依据{:1_428:} 除了电话和广播,都可以穿一起
页:
[1]