账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6121|回复: 4

[求助] 请教:消控室在室外,消防进线穿管/线槽如何布置?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-11 15:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、假设:消防控制室在室外,办公楼内消防进线(信号二总线、DC24V二总线、电话总线、消防广播总线、直接启泵线、直接启风机线、火灾显示盘的通讯总线、至应急照明控制器的通讯线),我该预留几根SC管呢?哪些线可以共用一根管?哪些必须单独一根管呢?自己没搞明白,想请大家有空给指点下。
2、民标26章,表26.1.7,火灾自动报警布线、消防专用电话布线,可以共用线槽,那么金属隔板应该按弱电业务应用分隔么?消防应急广播布线独立穿管或槽盒,专业负责人教我的是消防电话必须独立走管。。我有点蒙了。大家平时是哪种独立走管呢?
先谢谢各位指点了。

民标26章表26.1.7

民标26章表26.1.7
发表于 2021-11-11 16:28:03 | 显示全部楼层
可以参考14X505-1第72页
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-11 16:29:30 | 显示全部楼层
广播独立走管,因为电压不同。电话为了避免干扰,要也建议独立走管,其他相同电压等级的都可以共管。
     
 楼主| 发表于 2021-11-11 16:33:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyuan 于 2021-11-11 16:38 编辑

非常感谢树总、wi0i0iw,真没注意到这有依据
     
发表于 2021-11-12 10:18:40 | 显示全部楼层
除了电话和广播,都可以穿一起
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则