jiyiefeng 发表于 2021-10-29 20:14:14

室外箱式变压器选型

一个银行营业办公面积850平方,有厨房,厨房设备功率33KW,空调厂家提资的设备功率45KW,合计视在功率在125KW,功率因数按0.8,同时系数按0.7,计算电流166A。
现打算单独在室外设箱式变压器,选用多大变压器合适,选变压器这方面知识匮乏,想请教下大神。供电局说要用100KVA我们给否决了,室外箱变应该是给用干式的吧,室外箱变是不是不带电容补偿,变压器直接出力。初步考虑用125KVA或160KVA。有懂的大神给指点下。

轻云舟 发表于 2021-10-30 07:56:25

箱变也可以带补偿啊

zhouke 发表于 2021-10-30 10:28:55

计算负荷不是安装容量直接相加。根据Pjs和变压器负载率确定变压器的容量。

jiyiefeng 发表于 2021-10-30 10:49:38

zhouke 发表于 2021-10-30 10:28
计算负荷不是安装容量直接相加。根据Pjs和变压器负载率确定变压器的容量。

      Pjs=88KW

zhouke 发表于 2021-10-30 12:44:08

若无大功率设备,125kVA足够。

D800-1~8 发表于 2021-10-30 13:17:41

1、箱变通常里面装的是油变。

2、可以低压供电、低压计量的。100kVA高供高计,做法比较奇特。按供电公司意见吧。

3、银行网点营业厅也是经常开张、关店的,
网点业绩差关店了、这个箱变怎么办。这种做法总之比较奇怪

x01oct 发表于 2021-10-30 15:20:04

D800-1~8 发表于 2021-10-30 13:17
1、箱变通常里面装的是油变。

2、可以低压供电、低压计量的。100kVA高供高计,做法比较奇特。按供电公司 ...

1.箱变里面干式的挺多的

2.箱变高供高计也挺多的。

jiyiefeng 发表于 2021-10-30 15:27:02

谢谢以上大家的回复,银行网点不会关店的,大家看到那种关店的是租金到期不续了搬迁到新址去了,一个租期一般是10年。这个面积的金融等级是区县级支行。
看样子供电局给用油变的多,油变125KVA应该是可以轻度过载运行在100-125KW区间的,只要油温度不超警戒。干式应该是不允许运行在100-125KW区间。

wi0i0iw 发表于 2021-11-1 09:11:01

按变压器负载率85%考虑,设备提资没错的话,125KVA足够了。
页: [1]
查看完整版本: 室外箱式变压器选型