一个银行营业办公面积850平方,有厨房,厨房设备功率33KW,空调厂家提资的设备功率45KW,合计视在功率在125KW,功率因数按0.8,同时系数按0.7,计算电流166A。
现打算单独在室外设箱式变压器,选用多大变压器合适,选变压器这方面知识匮乏,想请教下大神。供电局说要用100KVA我们给否决了,室外箱变应该是给用干式的吧,室外箱变是不是不带电容补偿,变压器直接出力。初步考虑用125KVA或160KVA。有懂的大神给指点下。 |
|