生产车间工厂灯防护等级IP65太高了吗?
生产车间工厂灯防护等级IP65会不会太高了,我记得室外才需要IP65的,室内的灯具有规范要求吗? 室内不用,室内如果是潮湿,IPX4即可 室内如果防尘,IP5X 你室内要不是防爆灯具,你就别标了;各规范都是对户外环境才有IP要求,室内常规环境还标个什么劲儿。 树欲静而风不止 发表于 2021-10-29 11:48室内如果防尘,IP5X
谢谢树总,室内防水防尘IP54就已满足要求了是吧。 贾行家 发表于 2021-10-29 12:28
你室内要不是防爆灯具,你就别标了;各规范都是对户外环境才有IP要求,室内常规环境还标个什么劲儿。
感谢版主回复,如果不是防爆,生产车间有蒸汽、灰尘产生的话,是不是也不需要标了呢 苦瓜不苦 发表于 2021-10-29 13:45
谢谢树总,室内防水防尘IP54就已满足要求了是吧。
是的 工厂灯,灯具厂家的产品,通常IP54打底,即使是室内灯具,产品自己就是IP54、IP65的。你想挑到IP43的可能都难 本帖最后由 贾行家 于 2021-11-1 10:39 编辑
如果找规范条文,那有的是,不是本行业可以参考其他行业,比如石化行业照明标准就有条文,一般室外场地不宜低于IP54,室外有顶棚场地不宜低于IP44,严重污染环境不宜低于IP65;国标GB的室外作业场地照明标准也是引用的石化的这个条文。IP54已经达到防尘防溅水标准,足够应付绝大多数室内生产环境了。很多工厂灯具样本标注IP65,你细看好多都是灯具本体的电器箱IP65,灯罩光源部分默认都是开敞式的,即便是你的车间需要密闭型灯具,除非特殊要求加防尘型玻璃面才能达到5X标准。为什么这样,因为我灯具的电器箱保证不易损坏,光源部分需要看你实际的应用要求。很多工程中业主方是希望采用开敞式灯具,为什么?更换光源方便,光源部分我要求没那么高,本来就是易损件,一两个灯不亮了也不影响生产,安装位置又很方便去换光源,我为什么要那么高防护等级的灯罩?高防护等级意味着更换操作就更复杂繁琐,各种密封圈密封件你都得保证不损坏并且安装到位。所以除非你车间是极端恶劣的环境或者是危险性环境又对照明要求较高,你才需要特殊强调很高的防护等级,常规有灰尘有水蒸气这算不上什么特殊的情况,我个人认为没必要特殊要求防护等级,或者你为了因对审查笼统的标注54等级已经足够了。 我觉得虽然产品可能是IP65的,但也应该按最低的要求标,比如IP54,或IP5X(防尘),但假如是防潮,防潮本身就没有ip的标准,所以,我想是不标合适。 D800-1~8 发表于 2021-10-30 13:25
工厂灯,灯具厂家的产品,通常IP54打底,即使是室内灯具,产品自己就是IP54、IP65的。你想挑到IP43的可能都 ...
谢谢您,了解了 贾行家 发表于 2021-11-1 10:36
如果找规范条文,那有的是,不是本行业可以参考其他行业,比如石化行业照明标准就有条文,一般室外场地不宜 ...
版主很用心回复呐,感动!论坛问题没看到回复提醒,说的很在理,开敞式灯具更换灯源方便,后续维修成本低,不用更换整个灯具。 whitepigeon 发表于 2021-11-1 14:01
我觉得虽然产品可能是IP65的,但也应该按最低的要求标,比如IP54,或IP5X(防尘),但假如是防潮,防潮本身就 ...
防潮可以按防水等级来吧,看完大家的回答,IP54已是满足室内防水防尘绝大部分要求了,至于标不标就见仁见智了,个人是会想备注清楚一些。 不知道为啥后面的回复没有提醒,是论坛bug吗
水下及潮湿环境、(火灾危险环境)也应注意设备的防护等级。