防潮可以按防水等级来吧,看完大家的回答,IP54已是满足室内防水防尘绝大部分要求了,至于标不标就见仁见 ...
水蒸气不至于对灯具产生影响,因为平常空气中也有水蒸气,除非水蒸气大到凝结成水滴甚至水流才会对灯具有影响,但此时灯具需要的功能就是防水了。 苦瓜不苦 发表于 2021-11-5 16:35
水蒸气不至于对灯具产生影响,因为平常空气中也有水蒸气,除非水蒸气大到凝结成水滴甚至水流才会对灯具有 ...
空气湿度超过100%,就会凝结成水滴。。
你也说了这样会对灯具有影响。但是IPX4是防溅水。凝结成水滴的水,是可以看做溅水呢,还是大浪的水呢,还是其他呢,我说不好。我不觉得可以武断的确定。
所以我觉得不标更好 室外需要采用IP67的,你的IP65只能潮湿场所使用。 hossoniet 发表于 2021-11-7 22:22
室外需要采用IP67的,你的IP65只能潮湿场所使用。
张嘴就来啊?哪个规程规定室外要用IP67?行标道路照明标准明确规定“密闭式道路照明灯具,光源腔防护等级不低于IP54”,只有“污染严重、维护困难的道路和场所才要求为IP65”。国标室外作业场地照明设计标准明确规定“露天场地灯具不低于IP54,环境污染严重采用IP65”。你是什么场地环境要求IP67?你的67灯具都可以短期浸没到水里了。 苦瓜不苦 发表于 2021-11-5 16:35
水蒸气不至于对灯具产生影响,因为平常空气中也有水蒸气,除非水蒸气大到凝结成水滴甚至水流才会对灯具有 ...
为了找一个明确一些的答案,我又翻了一下国标《外壳防护等级》,在第1部分 范围中写道:有关潮湿(如凝露引起的)等外部影响或环境条件对外壳及壳内设备破坏的防护措施由有关产品标准规定。
也就是说IP等级的制定不考虑防潮。
这也证实了 标注防潮 比 某个防护等级 更准确。
当然,如果潮湿场所是类似浴室或游泳池的状况,可以参考民规12.10对相应区域选择IPX7或IPX4,也是很合适的标注方式。
我想这应该能很好的解答这个问题。
本帖最后由 贾行家 于 2021-11-10 14:07 编辑
防潮措施不是简单的IP等级来解决的事情,首先环境的潮湿应优先考虑整个空间的除湿措施(自然通风、机械通风、空间加热采暖措施等等),如果是考虑潮湿对设备外壳的影响,那是用外壳的形状以及材质材料的选择来解决的;如果考虑潮湿对设备内部元件的影响,那是通过设备内部增加相应的组件来解决,比如电气机柜内部的加热除湿器;比如间歇性工作的电动机设备配置的防潮加热电阻,都是靠加热内部空间来防止湿度过大、同时局部空间内的加热会使空气膨胀以减少外部潮湿空气的入侵等等。这都是IP等级无法反映的内容,况且湿度值又不是一个固定限值,很多都是与环境温度挂钩,比如电气机柜,常规的通用要求是环境温度40度时空气湿度不超过50%,而在20度时湿度允许到90%。设计人员又不是产品的设计师,本来对这些就不了解(也没必要了解),你确实需要防潮那你就写明设备要求防潮就好了。
象浴室、游泳池这种,这属于特殊环境场所,不具备通用性参考,况且对于浴室游泳池本身来说,IP等级也不是一刀切的规定,否则划分那些012区干嘛用的?拿浴室来说0区就是X7、12区就是X4;对于游泳池那就分得更细了,分室内室外有喷水清洗无喷水清洗再加上012区,比如游泳池2区,户外无喷水就是X4,户外有喷水就是X5,户内无喷水就是X2,户内有喷水是X5等等。从规定可以看出,即便是浴室游泳池,也只是考虑外壳的各种喷水淋水溅水的情况,至于防潮防凝露那是需要额外考虑的事清。
贾行家 发表于 2021-11-8 10:07
张嘴就来啊?哪个规程规定室外要用IP67?行标道路照明标准明确规定“密闭式道路照明灯具,光源腔防护等级 ...
他说的是室外疏散照明灯IP67,哈哈 本帖最后由 hossoniet 于 2022-1-26 17:41 编辑
贾行家 发表于 2021-11-8 10:07
张嘴就来啊?哪个规程规定室外要用IP67?行标道路照明标准明确规定“密闭式道路照明灯具,光源腔防护等级 ...
不好意思,我说的确实是应急照明灯具的防护要求,来自GB51309-2018 3.2.1.7.1,如果你没读这个规范,建议先参考看看。 本帖最后由 贾行家 于 2022-1-28 12:00 编辑
hossoniet 发表于 2022-1-26 17:39
不好意思,我说的确实是应急照明灯具的防护要求,来自GB51309-2018 3.2.1.7.1,如果你没读这个规范,建 ...
应急灯由于其特殊结构,普通灯具没什么参考价值,而且,就51309这条我都有疑惑,因为丁大人牵头的国标应急照明灯具制造标准里写明“安装在室内地面,防护等级不低于IP54;安装在室外地面,防护等级不低于IP67”。到了51309这儿,变成了“室外或地面上,不低于IP67”,咱也不知道这个“或”字为什么加上的。 贾行家 发表于 2022-1-28 11:58
应急灯由于其特殊结构,普通灯具没什么参考价值,而且,就51309这条我都有疑惑,因为丁大人牵头的国标应 ...
丁大人的事情,不能细想 一字千金啊
页:
1
[2]