规范都写得明明白白,由主导工种(工艺、管道、化工)来划分,
电气专业仅仅是小小的配合
这里面安全责任重大,电气专业可是承受不起的电气专业要遵守行规、不要越界。
电气专业设计人员90%并不擅长 介质的物理化学特性、沸点闪点、液体挥发蒸气压、阀门、储罐、装置工况、介质工作温度、泄漏、检修、房间泄压、通风……
这套东西,如果不懂,建议不要主动承担这份工作
D800-1~8 发表于 2021-10-27 00:11
楼主别犯傻。。。爆炸分区 绝对不是电气专业画的。
规范都写得明明白白,由主导工种(工艺、管道、化工) ...
额,好吧,我见过的都是电气专业画,但是需要工艺专业提供你列举的上述条件。 D800-1~8 发表于 2021-10-27 00:11
楼主别犯傻。。。爆炸分区 绝对不是电气专业画的。
规范都写得明明白白,由主导工种(工艺、管道、化工) ...
谢谢 提醒 我们这小地方,就做个小活,估计和甲方也说不明白,有没有简单点的方法能规避咱们自己的责任了? 个人看法:
这个爆炸危险区域划分图的确是由电气专业画出来(爆炸危险区域划分依据的规范只有《 爆炸危险环境电力装置设计规范》这一本,属于电气专业的规范)。
但不是由电气专业单独负责划分,规范1.0.4 “爆炸危险区域的划分应由负责生产工艺加工介质性能、设备和工艺性能的专业人员和安全、电气专业的工程技术人员共同商议完成”。 楼主别犯傻。。。爆炸分区 绝对不是电气专业画的。
规范都写得明明白白,由主导工种(工艺、管道、化工)来划分,
电气专业仅仅是小小的配合
只能说提醒的很对。。工艺专业必须在其中起关键作用。
那么是不是就没电气的事了?爆规1.0.4条规定,由这些工艺设备专业和电气专业商议确定。
所以,要说没有电气的事,也是完全不对。爆规是电气专业规范,而且爆炸区域划分图都是出在电气图纸上,还想完全免责?只能说电气专业要保证其他专业的提资完整,保证划分依据,才能在出事时不会被追责。 whitepigeon 发表于 2021-10-27 08:58
只能说提醒的很对。。工艺专业必须在其中起关键作用。
那么是不是就没电气的事了?爆规1.0.4条规定, ...
“共同商议完成”和“其他专业提资”是两个概念。
应该是几个专业商量好爆炸危险区域的划分后,电气负责出图。
电气为了避免承担额外的责任,这个爆炸危险区域划分图应该由相关专业签字确认。当然这个签字确认可以是内部存档资料。 liuiping 发表于 2021-10-27 08:44
谢谢 提醒 我们这小地方,就做个小活,估计和甲方也说不明白,有没有简单点的方法能规避咱们自己的责任 ...
首先看你们有没有工艺专业,或者说合同里有没有工艺专业。要是没有,你就没有工艺条件,你可以跟甲方说条件不全,爆炸分区没办法画。要是画的话,就建筑内部空间、从建筑外沿扩出去15m,高度为地坪至建筑上方3m的空间(比如建筑高5m,那爆炸分区就高8m)划为2区,地坪下的坑、沟划为1区。参考爆规附录B.0.1的第二条可燃物质重于空气,释放源在封闭建筑物内,通风不良且为第二级释放源的主要生产装置区(图B.0.1-3),爆炸危险区域的范围划分宜符合下列规定。。。。
wangguichao66 发表于 2021-10-27 09:13
“共同商议完成”和“其他专业提资”是两个概念。
应该是几个专业商量好爆炸危险区域的划分后,电气负责 ...
共同商议只是规范的说法,不代表实际必须机械的执行,它不一定符合现实的具体做法。
如果不是工艺提释放源,电气画区域的话,怎么商议?共同设计?
难道开一个会,会上,大家讨论画几米合适?然后在会上一个人执笔画出来,大家同意,这样算商议?
机械地执行商议,一个人说10米,另一个人说15米,最后定好15米,责任人是谁?
你说的签字确认,不还是电气根据提资画爆炸危险区,再会签吗。。难道工艺签字代表给你的整个图背锅?
所以,只能是提资与被提资的关系。 谢谢各位了