liuiping 发表于 2021-10-25 11:27:12

甲类生产厂房 电气有什么需要注意的

请教各位大佬,第一次做甲类厂房,甲类生产厂房 电气有什么需要注意的内容了?

轻云舟 发表于 2021-10-25 12:07:03

1.画爆炸分区,电气防爆。 2.设置可燃气体探测器,联动事故风机。3.建筑二类防雷,极小概率会是一类防雷。其他的都差不多。

whitepigeon 发表于 2021-10-25 12:35:42

读一遍爆规

liuiping 发表于 2021-10-26 09:16:02

轻云舟 发表于 2021-10-25 12:07
1.画爆炸分区,电气防爆。 2.设置可燃气体探测器,联动事故风机。3.建筑二类防雷,极小概率会是一类防雷。 ...

谢谢,爆炸分区 怎么画了,就按爆规附录里面那个吗? 设备的防爆级别 是每一个都单独标?还是统一在说明里说一下就可以了 ?

liuiping 发表于 2021-10-26 09:19:42

whitepigeon 发表于 2021-10-25 12:35
读一遍爆规

爆规 已经通读了,刚考完试,还是比较熟悉的

zhouke 发表于 2021-10-26 10:00:50

根据爆炸危险场所的分区、爆炸性物质的级别、组别选择相应型号的防爆电气设备。不能只写防爆灯、防爆配电箱。

liuiping 发表于 2021-10-26 10:27:41

zhouke 发表于 2021-10-26 10:00
根据爆炸危险场所的分区、爆炸性物质的级别、组别选择相应型号的防爆电气设备。不能只写防爆灯、防爆配电箱 ...

就是规范中的   GaGbGc 吗 在说明里统一说明一下所有设备的防爆级别就可以了吗?

轻云舟 发表于 2021-10-26 11:51:26

liuiping 发表于 2021-10-26 09:16
谢谢,爆炸分区 怎么画了,就按爆规附录里面那个吗? 设备的防爆级别 是每一个都单独标?还是统一在说 ...

1.爆炸分区画法:请问你们有工艺专业吗?先得确定下释放源是什么物质,什么设备,才能画。
2.设备防爆级别也得根据危险物质来定,一个车间内的防爆级别都是一样的,不用分开定。有的仪表出厂防爆等级就是最高的ⅡCT6,电机的话不用这么高,绝大多数做到ⅡBT4就可以。
3.这些一句话也说不清楚,你可以加我微信fczyq1988

zhouke 发表于 2021-10-26 12:04:04

liuiping 发表于 2021-10-26 10:27
就是规范中的   GaGbGc 吗 在说明里统一说明一下所有设备的防爆级别就可以了吗?

图例中应写出防爆电气设备的完整型号。

whitepigeon 发表于 2021-10-26 12:42:21

再提一点就是防静电接地的要求,写明相关要求就好,写上免责。

liuiping 发表于 2021-10-26 15:37:44

轻云舟 发表于 2021-10-26 11:51
1.爆炸分区画法:请问你们有工艺专业吗?先得确定下释放源是什么物质,什么设备,才能画。
2.设备防爆级 ...

好的谢谢了{:1_452:}

liuiping 发表于 2021-10-26 15:40:11

zhouke 发表于 2021-10-26 12:04
图例中应写出防爆电气设备的完整型号。

谢谢我是不是应该找一个厂家 找一些型号了?爆规里面 没有具体的型号   只有级别

liuiping 发表于 2021-10-26 15:41:48

whitepigeon 发表于 2021-10-26 12:42
再提一点就是防静电接地的要求,写明相关要求就好,写上免责。

防静电的要求 找哪个规范了?爆规里面也没有这方面具体的要求

轻云舟 发表于 2021-10-26 16:00:03

liuiping 发表于 2021-10-26 15:40
谢谢我是不是应该找一个厂家 找一些型号了?爆规里面 没有具体的型号   只有级别

你就写防爆等级就行,例如:防爆等级为ExdⅡBT4Gb。

轻云舟 发表于 2021-10-26 16:02:28

防静电可以参考SH/T 3097-2017 石油化工静电接地设计规范