谢谢树总的耐心解答! 轻云舟 发表于 2021-10-21 16:46
树总,算出谐波电流来之后,用谐波电流/(谐波电流+正常电流)就是谐波电流的分量吧?
千万不能这样算。不同频率正弦电流有效值是不能直接相加的。不管是HRi还是THDi,都是以基波有效值为基准值的。你要算总谐波有效值,应该是各次谐波平方和再开方。 dqaq 发表于 2021-10-21 17:34
千万不能这样算。不同频率正弦电流有效值是不能直接相加的。不管是HRi还是THDi,都是以基波有效值为基准 ...
谢谢您,不过您说的我不是很懂,有相关的资料能推荐一下吗? 轻云舟 发表于 2021-10-21 22:31
谢谢您,不过您说的我不是很懂,有相关的资料能推荐一下吗?
随便一本电工学或电路原理教材,都有谐波分析内容。或者看配四电能质量一章中的谐波那一节。 dqaq 发表于 2021-10-21 22:36
随便一本电工学或电路原理教材,都有谐波分析内容。或者看配四电能质量一章中的谐波那一节。
好嘞,谢谢您 12SDX101-2这本图集里有各种计算 阿拉灯神丁 发表于 2021-10-22 09:07
12SDX101-2这本图集里有各种计算
好的谢谢您