关于谐波电流的问题
各位老师,《低压配电设计规范》GB 50054-2011 3.2.9 在三相四线制线路中存在谐波电流时,计算中性导体的电流应计入谐波电流的效应。当中性导体电流大于相导体电流时,电缆相导体截面应按中性导体电流选择。当三相平衡系统中存在谐波电流,4芯或5芯电缆内中性导体与相导体材料相同和截面相等时,电缆载流量的降低系数应按表3.2.9 的规定确定。我想知道如何确定谐波电流呢?是不是有检测仪器?谢谢大家 有检测仪器 我们平时一般就看看有没有变频设备、调光设备、整流设备等等 树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 10:12
我们平时一般就看看有没有变频设备、调光设备、整流设备等等
谢谢树总,如果有这些设备的话,您是不是能估算出谐波电流的大概是多少呢? 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2021-10-21 10:55 编辑
轻云舟 发表于 2021-10-21 10:26
谢谢树总,如果有这些设备的话,您是不是能估算出谐波电流的大概是多少呢?
一般大概计算一下 树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 10:49
一般大概计算一下
谢谢树总,请问这是哪本资料? 轻云舟 发表于 2021-10-21 13:47
谢谢树总,请问这是哪本资料?
建筑电气杂志上面的 树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 15:39
建筑电气杂志上面的
好的,谢谢! 轻云舟 发表于 2021-10-21 16:31
好的,谢谢!
还有这个 树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 16:34
还有这个
哈哈收藏了树总,开始没好意思找您要{:1_428:} 轻云舟 发表于 2021-10-21 16:36
哈哈收藏了树总,开始没好意思找您要
我也是看到有用的东西就收藏的 树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 16:40
我也是看到有用的东西就收藏的
树总真是又细心又热心啊,第一张图里面U的单位是kV是吧,写错了 轻云舟 发表于 2021-10-21 16:42
树总真是又细心又热心啊,第一张图里面U的单位是kV是吧,写错了
嗯 树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 16:40
我也是看到有用的东西就收藏的
树总,算出谐波电流来之后,用谐波电流/(谐波电流+正常电流)就是谐波电流的分量吧? 轻云舟 发表于 2021-10-21 16:46
树总,算出谐波电流来之后,用谐波电流/(谐波电流+正常电流)就是谐波电流的分量吧?
是的