轻云舟 发表于 2021-10-21 09:56:52

关于谐波电流的问题

各位老师,《低压配电设计规范》GB 50054-2011   3.2.9 在三相四线制线路中存在谐波电流时,计算中性导体的电流应计入谐波电流的效应。当中性导体电流大于相导体电流时,电缆相导体截面应按中性导体电流选择。当三相平衡系统中存在谐波电流,4芯或5芯电缆内中性导体与相导体材料相同和截面相等时,电缆载流量的降低系数应按表3.2.9 的规定确定。
我想知道如何确定谐波电流呢?是不是有检测仪器?谢谢大家

树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 10:12:08

有检测仪器

树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 10:12:54

我们平时一般就看看有没有变频设备、调光设备、整流设备等等

轻云舟 发表于 2021-10-21 10:26:01

树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 10:12
我们平时一般就看看有没有变频设备、调光设备、整流设备等等

谢谢树总,如果有这些设备的话,您是不是能估算出谐波电流的大概是多少呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 10:49:54

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2021-10-21 10:55 编辑

轻云舟 发表于 2021-10-21 10:26
谢谢树总,如果有这些设备的话,您是不是能估算出谐波电流的大概是多少呢?
一般大概计算一下

轻云舟 发表于 2021-10-21 13:47:26

树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 10:49
一般大概计算一下

谢谢树总,请问这是哪本资料?

树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 15:39:10

轻云舟 发表于 2021-10-21 13:47
谢谢树总,请问这是哪本资料?

建筑电气杂志上面的

轻云舟 发表于 2021-10-21 16:31:40

树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 15:39
建筑电气杂志上面的

好的,谢谢!

树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 16:34:16

轻云舟 发表于 2021-10-21 16:31
好的,谢谢!

还有这个

轻云舟 发表于 2021-10-21 16:36:56

树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 16:34
还有这个

哈哈收藏了树总,开始没好意思找您要{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 16:40:56

轻云舟 发表于 2021-10-21 16:36
哈哈收藏了树总,开始没好意思找您要

我也是看到有用的东西就收藏的

轻云舟 发表于 2021-10-21 16:42:58

树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 16:40
我也是看到有用的东西就收藏的

树总真是又细心又热心啊,第一张图里面U的单位是kV是吧,写错了

树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 16:45:15

轻云舟 发表于 2021-10-21 16:42
树总真是又细心又热心啊,第一张图里面U的单位是kV是吧,写错了

轻云舟 发表于 2021-10-21 16:46:39

树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 16:40
我也是看到有用的东西就收藏的

树总,算出谐波电流来之后,用谐波电流/(谐波电流+正常电流)就是谐波电流的分量吧?

树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 16:55:57

轻云舟 发表于 2021-10-21 16:46
树总,算出谐波电流来之后,用谐波电流/(谐波电流+正常电流)就是谐波电流的分量吧?

是的