Redness 发表于 2021-10-19 11:00:05

请问一下,干式变压器和柴油发电机的接地如何做?

各位大佬,有没有具体图集可以参考的呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-10-19 14:24:05

14D504接地装置安装.pdf

wi0i0iw 发表于 2021-10-19 17:45:05

14D504接地装置安装第107页。

wenqi3276 发表于 2021-10-20 17:10:13

北京市设计院《建筑电气专业技术措施》第二版有全面介绍

Redness 发表于 2021-10-21 10:24:54

树欲静而风不止 发表于 2021-10-19 14:24
14D504接地装置安装.pdf

好的,谢谢树总

Redness 发表于 2021-10-21 10:26:07

wi0i0iw 发表于 2021-10-19 17:45
14D504接地装置安装第107页。

好的,谢谢{:1_428:}

quanquancircles 发表于 2021-12-29 16:01:59

树欲静而风不止 发表于 2021-10-19 14:24
14D504接地装置安装.pdf

树总,GB51348 6.1.9,单台发电机中性点应直接接地,与图集是否有矛盾?

树欲静而风不止 发表于 2021-12-29 16:47:27

quanquancircles 发表于 2021-12-29 16:01
树总,GB51348 6.1.9,单台发电机中性点应直接接地,与图集是否有矛盾?

中性点是直接接地的,没有经过开关、电抗器等等