[求助] 请问一下,干式变压器和柴油发电机的接地如何做?

[复制链接]
     
发表于 2021-10-19 11:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬,有没有具体图集可以参考的呢?
发表于 2021-10-19 14:24:05 | 显示全部楼层
14D504  接地装置安装.pdf
     
发表于 2021-10-19 17:45:05 | 显示全部楼层
14D504  接地装置安装第107页。
     
发表于 2021-10-20 17:10:13 | 显示全部楼层
北京市设计院《建筑电气专业技术措施》第二版有全面介绍
     
 楼主| 发表于 2021-10-21 10:24:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-19 14:24
14D504  接地装置安装.pdf

好的,谢谢树总
     
 楼主| 发表于 2021-10-21 10:26:07 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-10-19 17:45
14D504  接地装置安装第107页。

好的,谢谢
     
发表于 2021-12-29 16:01:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-19 14:24
14D504  接地装置安装.pdf

树总,GB51348 6.1.9,单台发电机中性点应直接接地,与图集是否有矛盾?
发表于 2021-12-29 16:47:27 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-12-29 16:01
树总,GB51348 6.1.9,单台发电机中性点应直接接地,与图集是否有矛盾?

中性点是直接接地的,没有经过开关、电抗器等等