Mr.Hu^_^ 发表于 2021-10-15 11:00:47

两用一备的消防泵可以挂在两台变压器上么

消防二级负荷,两用一备的喷淋泵可以挂在两台变压器上么,一台变压器挂一常用加一备,另外一台变压器挂一台常用的,用两个双切箱,两台变压器互为备用

二点半太阳 发表于 2021-10-15 11:02:55

简单问题复杂化了

Mr.Hu^_^ 发表于 2021-10-15 11:07:52

二点半太阳 发表于 2021-10-15 11:02
简单问题复杂化了

确实有点,不过如果可以这样操作的话,变压器的容量可以降下来,相对来说建安成本也降低了

树欲静而风不止 发表于 2021-10-15 11:16:14

估计是泵的功率有点大

树欲静而风不止 发表于 2021-10-15 11:17:19

但即使这样,也要保证一台变压器故障,另一台能启动两台泵

树欲静而风不止 发表于 2021-10-15 11:18:25

喷淋泵平时又不用,所以这样搞好像意义不大

Mr.Hu^_^ 发表于 2021-10-15 11:27:18

树欲静而风不止 发表于 2021-10-15 11:17
但即使这样,也要保证一台变压器故障,另一台能启动两台泵

转过弯来了,一台变压器要能负载同时使用最大消防负载量。所以两台变压器要按同时使用的最大消防载荷考虑。

x01oct 发表于 2021-10-15 13:50:35

没有意义,备用泵不是指定给其中一台泵的备用,如果单台那边故障,另一边一用一备的两台都要启动

二点半太阳 发表于 2021-10-15 15:42:00

一般来讲,大部分工程,变压器的容量,并不是由消防用电负荷容量决定的。

Mr.Hu^_^ 发表于 2021-10-18 14:39:19

二点半太阳 发表于 2021-10-15 15:42
一般来讲,大部分工程,变压器的容量,并不是由消防用电负荷容量决定的。

非消防负荷比消防负荷小很多,想咨询下75kw的喷淋泵两用一备,再加一台22kw的消防泵,需要多大的变压器,降压启动的话启动电流还是额定电流的三到五倍考虑么