账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8521|回复: 9

[求助] 两用一备的消防泵可以挂在两台变压器上么

[复制链接]
     
发表于 2021-10-15 11:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防二级负荷,两用一备的喷淋泵可以挂在两台变压器上么,一台变压器挂一常用加一备,另外一台变压器挂一台常用的,用两个双切箱,两台变压器互为备用

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-10-15 11:02:55 | 显示全部楼层
简单问题复杂化了
     
 楼主| 发表于 2021-10-15 11:07:52 | 显示全部楼层

确实有点,不过如果可以这样操作的话,变压器的容量可以降下来,相对来说建安成本也降低了
发表于 2021-10-15 11:16:14 | 显示全部楼层
估计是泵的功率有点大
发表于 2021-10-15 11:17:19 | 显示全部楼层
但即使这样,也要保证一台变压器故障,另一台能启动两台泵
发表于 2021-10-15 11:18:25 | 显示全部楼层
喷淋泵平时又不用,所以这样搞好像意义不大
     
 楼主| 发表于 2021-10-15 11:27:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-15 11:17
但即使这样,也要保证一台变压器故障,另一台能启动两台泵

转过弯来了,一台变压器要能负载同时使用最大消防负载量。所以两台变压器要按同时使用的最大消防载荷考虑。
     
发表于 2021-10-15 13:50:35 | 显示全部楼层
没有意义,备用泵不是指定给其中一台泵的备用,如果单台那边故障,另一边一用一备的两台都要启动
     
发表于 2021-10-15 15:42:00 | 显示全部楼层
一般来讲,大部分工程,变压器的容量,并不是由消防用电负荷容量决定的。
     
 楼主| 发表于 2021-10-18 14:39:19 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-10-15 15:42
一般来讲,大部分工程,变压器的容量,并不是由消防用电负荷容量决定的。

非消防负荷比消防负荷小很多,想咨询下75kw的喷淋泵两用一备,再加一台22kw的消防泵,需要多大的变压器,降压启动的话启动电流还是额定电流的三到五倍考虑么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则