电击防护:一般工作场所插座回路的漏电保护开关属于附加保护吗?
1.按GB/T16895.21-2020-410.3.3电气装置的故障防护措施有多种,详附图1;2.按GB/T13955-2017-4.4.1-f)要求插座回路设置漏电保护开关,详附图2;3.JGJ242-2011-8.4.3、GB51348-2019-7.5.5等规范均有相关的要求。整定为30mA就是基本防护的附加防护,且兼做故障防护。否则只属于故障防护。 dqaq 发表于 2021-10-15 09:52
整定为30mA就是基本防护的附加防护,且兼做故障防护。否则只属于故障防护。
感谢回复,应该是故障防护的附加保护吧?另外411.4.5条注1中的“宜”应该为应吧?
xqf126 发表于 2021-10-15 15:05
感谢回复,应该是故障防护的附加保护吧?另外411.4.5条注1中的“宜”应该为应吧?
RCD本来就是故障防护的。如果动作值整定在30mA及以下,还有直接电击的附加防护作用,就是直接电击时流过人体的电流也是剩余电流,按5%室颤概率(c1曲线)打个裕量,取30mA。但不能因为有了这个保护,就取消绝缘等基本防护措施,故称之为“附加”防护。
那个“宜”我觉得只针对电击防护而言,意思是即使有了剩余电流保护,还是应该考虑用过电流保护兼做间接电击防护。作为系统本身安全的保护,过电流保护确实是“应”。