各位前辈好:工业项目,有一个建筑层数为三层的办公楼单体,每层设置了一个照明配电箱,每层照明配电箱的供电由本单体内配电小间的总柜供给。整个单体设置了一个应急照明集中电源。想问一下:1、集中电源市电监测如果采用干接点信号输入的话,是每个正常照明配电箱都需要设置一个中间继电器吗?
2、各个照明配电箱之间的中间继电器的辅助触点是相互连接后再接入到集中电源吗?具体是怎么一个连接方法呢?
下图是图集上的画法,感觉不太清楚。 问题1:是
问题2:或门,仅是断市电的某楼层AL:该楼层应急灯应急点亮,其余楼层不点亮(不动作)
当某AL市电恢复時,应急灯恢复原狀态, 问题1补充:每个AL要求有独立的市电电源信号 每层设一个A型集中电源,每层设一个AL箱,这样每层的信号就接本层 swdswd 发表于 2021-10-10 17:31
问题1:是
问题2:或门,仅是断市电的某楼层AL:该楼层应急灯应急点亮,其余楼层不点亮(不动作)
当某AL ...
你这个问题2是如何实现的? x01oct 发表于 2021-10-10 19:04
每层设一个A型集中电源,每层设一个AL箱,这样每层的信号就接本层
化工厂区的办公楼每层面积不大,整个办公楼为一个防火分区。如果每层设集中电源,市电监测是好做了,但箱子太多,有点浪费了{:1_428:} 三层办公室居然还有防烟楼梯间,洁净厂房吗?
geniushzw 发表于 2021-10-11 09:09
三层办公室居然还有防烟楼梯间,洁净厂房吗?
那个是图集{:1_438:} 我去,我说怎么这么奇怪。三层办公室为什么要做市电监测?如果没消控室或区域报警系统,设置手动应急启动不就可以了吗。 geniushzw 发表于 2021-10-11 09:23
我去,我说怎么这么奇怪。三层办公室为什么要做市电监测?如果没消控室或区域报警系统,设置手动应急启动不 ...
办公楼只是整个厂区的其中一个单体,厂区内是有消控室的 哦,那是可以上集中控制集中电源的。如果都是丁类厂房,人又少,是可以不用上应急照明控制器的。 树欲静而风不止 发表于 2021-10-11 08:39
你这个问题2是如何实现的?
系统控制器有此功能 geniushzw 发表于 2021-10-11 09:23
我去,我说怎么这么奇怪。三层办公室为什么要做市电监测?如果没消控室或区域报警系统,设置手动应急启动不 ...
你好,手动应急启动做法有吗,一直比较疑惑多层建筑没有火警系统,应急照明怎么启动,谢谢 树欲静而风不止 发表于 2021-10-11 08:39
你这个问题2是如何实现的?
我觉的不能实现 WMeng90 发表于 2021-10-11 10:17
你好,手动应急启动做法有吗,一直比较疑惑多层建筑没有火警系统,应急照明怎么启动,谢谢
停电启动,或者手动启动