我觉的不能实现
如果厂家不能实现的话,那估计就是其中一个正常照明配电箱断电,启动整个办公楼的应急照明灯具。 张智幸 发表于 2021-10-11 08:59
化工厂区的办公楼每层面积不大,整个办公楼为一个防火分区。如果每层设集中电源,市电监测是好做了,但箱 ...
那就随便取一个市电,干嘛非要每个配电箱都去信号呢? 树欲静而风不止 发表于 2021-10-11 08:39
你这个问题2是如何实现的?
应该是无法实现 张智幸 发表于 2021-10-11 10:57
如果厂家不能实现的话,那估计就是其中一个正常照明配电箱断电,启动整个办公楼的应急照明灯具。
控制器能实现,标准图就是这樣作的 张智幸 发表于 2021-10-11 10:57
如果厂家不能实现的话,那估计就是其中一个正常照明配电箱断电,启动整个办公楼的应急照明灯具。
办公楼如无中央空调不必上FAS,即应照不必作集中控制型 WMeng90 发表于 2021-10-11 10:17
你好,手动应急启动做法有吗,一直比较疑惑多层建筑没有火警系统,应急照明怎么启动,谢谢
厂家有这种功能的集中电源,柜面上有应急启动的按钮,一般放在值班室,或消防值班室内,停电或火灾由值班人员,或者消防责任人手动开启。