配四P1078里面说电机功率不超过变压器容量的30%可直起
配四P1078里面说电机功率不超过变压器容量的30%可直起,这是否考虑到变压器此时所带负荷总量呢?比如此时变压器是空载,直起没问题。那要是变压器此时带载50%,也一样可以直起吧! 必须的{:1_428:} qsy 发表于 2021-10-9 08:24必须的
这样的话132kW的消防水泵用630的变压器就可以直接启动了啊,有点颠覆以往的认知 不一定,参考措施P48的发电机启动校验公式:Pc≥K*P1+P,总容量是要减去已带负荷的 gucheng 发表于 2021-10-9 09:15
不一定,参考措施P48的发电机启动校验公式:Pc≥K*P1+P,总容量是要减去已带负荷的
好的谢谢,我去看看 gucheng 发表于 2021-10-9 09:15
不一定,参考措施P48的发电机启动校验公式:Pc≥K*P1+P,总容量是要减去已带负荷的
您说的P48是哪里? 上海市禁止低压公用电网供电时,电动机直接起动的容量≥供电变压器容量的8%,消防设备直接起动的容量≥供电供电变压器的容量的15%。因为消防设备启动时,正常设备停用较多,即使启动压降大一点也可以忽略。(上海的规定可以参考,有道理)
如果软启动、星三角或自耦降压,按启动设备容量的3倍以上考虑变压器或发电机容量。
如果是变频启动,按启动设备容量的1.5倍以上考虑变压器容量。 树欲静而风不止 发表于 2021-10-9 11:12
如果软启动、星三角或自耦降压,按启动设备容量的3倍以上考虑变压器或发电机容量。
如果是变频启动,按启 ...
好的树总,普通设备8%,消防设备15%我记下了。不过这与配四出入有点大啊! 树欲静而风不止 发表于 2021-10-9 11:11
上海市禁止低压公用电网供电时,电动机直接起动的容量≥供电变压器容量的8%,消防设备直接起动的容量≥供电 ...
额,树总,您这里说的是“启动容量”,电机启动电流按照5-7倍考虑的话,那电机的额定功率也就是变压器的1%左右啊{:1_430:}是不是市政用电要求比较严格。 轻云舟 发表于 2021-10-9 11:27
额,树总,您这里说的是“启动容量”,电机启动电流按照5-7倍考虑的话,那电机的额定功率也就是变压器的1 ...
不是启动容量,就是额定容量 树欲静而风不止 发表于 2021-10-9 14:22
不是启动容量,就是额定容量
好的树总,就是电机额定功率<变压器容量*0.08就可以直接启动是吧? 轻云舟 发表于 2021-10-9 14:45
好的树总,就是电机额定功率<变压器容量*0.08就可以直接启动是吧?
嗯,只是上海的规定,而且是共用电网,具体到工矿企业,一般计算一下,比这个大 树欲静而风不止 发表于 2021-10-9 15:20
嗯,只是上海的规定,而且是共用电网,具体到工矿企业,一般计算一下,比这个大
好的树总,谢谢