消防应急照明专题帖子汇总
gucheng 发表于 2021-10-9 09:15 不一定,参考措施P48的发电机启动校验公式:Pc≥K*P1+P,总容量是要减去已带负荷的
树欲静而风不止 发表于 2021-10-9 11:12 如果软启动、星三角或自耦降压,按启动设备容量的3倍以上考虑变压器或发电机容量。 如果是变频启动,按启 ...
树欲静而风不止 发表于 2021-10-9 11:11 上海市禁止低压公用电网供电时,电动机直接起动的容量≥供电变压器容量的8%,消防设备直接起动的容量≥供电 ...
轻云舟 发表于 2021-10-9 11:27 额,树总,您这里说的是“启动容量”,电机启动电流按照5-7倍考虑的话,那电机的额定功率也就是变压器的1 ...
树欲静而风不止 发表于 2021-10-9 14:22 不是启动容量,就是额定容量
轻云舟 发表于 2021-10-9 14:45 好的树总,就是电机额定功率<变压器容量*0.08就可以直接启动是吧?
树欲静而风不止 发表于 2021-10-9 15:20 嗯,只是上海的规定,而且是共用电网,具体到工矿企业,一般计算一下,比这个大