轻云舟 发表于 2021-9-30 09:37:43

树欲静而风不止 发表于 2021-9-30 09:33
还防爆,那疏散灯具还需要防爆?

树总,甲乙类的需要防爆

wangguichao66 发表于 2021-9-30 09:39:18

轻云舟 发表于 2021-9-30 09:34
哦,谢谢,我的确是没注意到这里。不过,这个还是要经过专家的同意,哎

“要经过专家同意”?
指的是什么专家?审图师吗?

轻云舟 发表于 2021-9-30 09:40:45

wangguichao66 发表于 2021-9-30 09:39
“要经过专家同意”?
指的是什么专家?审图师吗?

政府部门请的《安全设施设计专篇》的评审专家,也有审图专家

hastings 发表于 2021-9-30 11:00:32

楼主,这论坛上的甲乙类车间设计估计就你经验最多了,其他的人都没你内行~

半饱不饱 发表于 2021-9-30 12:17:28

本帖最后由 半饱不饱 于 2021-9-30 12:21 编辑

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018
3.3.7灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的设计应符合下列规定:
       2应急照明配电箱的设置应符合下列规定:
      1)宜设置于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内。
      2)人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱;非人员密集场所,多个相邻防火分区可设置一个共用的应急照明配电箱。
      3)防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,封闭楼梯间宜设置独立的应急照明配电箱。
如果不是劳动密集型厂房,可以考虑灯具采用自带蓄电池供电的应急照明系统。

树欲静而风不止 发表于 2021-9-30 15:42:46

半饱不饱 发表于 2021-9-30 12:17
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018
3.3.7灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱 ...

新民规有个:疏散照明配电箱的支线不宜跨越防火分区

树欲静而风不止 发表于 2021-9-30 15:43:43

轻云舟 发表于 2021-9-30 09:37
树总,甲乙类的需要防爆

哦,这个有规范明确吗?

轻云舟 发表于 2021-9-30 15:50:25

树欲静而风不止 发表于 2021-9-30 15:43
哦,这个有规范明确吗?

树总,甲乙类车间,一般都是易燃气液体,闪点多数在操作温度以下,所以需要防爆。如果不是易燃气液体,是强氧化剂或者其他,就不需要防爆了

轻云舟 发表于 2021-9-30 15:53:28

hastings 发表于 2021-9-30 11:00
楼主,这论坛上的甲乙类车间设计估计就你经验最多了,其他的人都没你内行~

朋友开玩笑了,各位大佬可能是民建院居多,但对规范的熟悉程度、深度、见识远远在我之上,故来请教

张智幸 发表于 2021-9-30 16:05:12

轻云舟 发表于 2021-9-30 15:53
朋友开玩笑了,各位大佬可能是民建院居多,但对规范的熟悉程度、深度、见识远远在我之上,故来请教

我们甲、乙类车间/仓库的应急照明都是现场做防爆型集中电源,从变电所拉,集中电源加T1级浪涌保护器。

张智幸 发表于 2021-9-30 16:07:13

张智幸 发表于 2021-9-30 16:05
我们甲、乙类车间/仓库的应急照明都是现场做防爆型集中电源,从变电所拉,集中电源加T1级浪涌保护器。

但也遇到过一些改造项目,是在现场做防爆接线箱。但不审图,安全专篇是过了

半饱不饱 发表于 2021-9-30 16:30:18

树欲静而风不止 发表于 2021-9-30 15:42
新民规有个:疏散照明配电箱的支线不宜跨越防火分区

您说的可能是这条“13.7.10消防用电设备配电系统的分支干线宜按防火分区划分,分支线路不宜跨越防火分区。”

树欲静而风不止 发表于 2021-9-30 16:31:49

半饱不饱 发表于 2021-9-30 16:30
您说的可能是这条“13.7.10消防用电设备配电系统的分支干线宜按防火分区划分,分支线路不宜跨越防火 ...

不是,是13.7.15第2

半饱不饱 发表于 2021-9-30 16:52:52

树欲静而风不止 发表于 2021-9-30 16:31
不是,是13.7.15第2

谢谢树总,确实疏忽这条了,民用建筑大多有竖井。
个人觉得用民规不适用于工业项目。

wangguichao66 发表于 2021-9-30 23:34:59

轻云舟 发表于 2021-9-30 15:53
朋友开玩笑了,各位大佬可能是民建院居多,但对规范的熟悉程度、深度、见识远远在我之上,故来请教

19#说的是实情,的确论坛里民建方面的人员居多,化工方面还是你比较在行。
不过之所以强调《建规》3.3.8是针对有变压器的变配电房,是因为《 爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014第3.3.5条“ 1 变电所、配电所(包括配电室,下同)和控制室应布置在爆炸性环境以外,当为正压室时,可布置在1区、2区内。”
至于正压室是否常用,就真的不清楚了。