丙类库房的负荷等级?
请问:丙类库房的负荷等级? 得要看规模大小 正常照明,就是三级,消防负荷,看室外消防水量是否大于30L/S 室外消防用水量35L/S及以上的消防为二级 建筑高度超50m 消防一级普通的负荷 我一般参照民用建筑高层按二级做 jerknight 发表于 2021-9-28 10:11室外消防用水量35L/S及以上的消防为二级 建筑高度超50m 消防一级普通的负荷 我一般参照民用建筑 ...
35L/S还是30L/S 30L/S
建规10.1.2条第1款 “室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)”,35L/S是第2款针对“可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)”。 树欲静而风不止 发表于 2021-9-28 10:38
35L/S还是30L/S
不含30L/S的 jerknight 发表于 2021-9-28 11:16
不含30L/S的
嗯