[求助] 丙类库房的负荷等级?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-27 19:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:丙类库房的负荷等级?
     
发表于 2021-9-28 09:04:14 | 显示全部楼层
得要看规模大小
发表于 2021-9-28 09:05:15 | 显示全部楼层
正常照明,就是三级,消防负荷,看室外消防水量是否大于30L/S
     
发表于 2021-9-28 10:11:36 | 显示全部楼层
室外消防用水量35L/S及以上的  消防为二级   建筑高度超50m    消防一级  普通的负荷 我一般参照民用建筑  高层按二级做
发表于 2021-9-28 10:38:48 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-9-28 10:11
室外消防用水量35L/S及以上的  消防为二级   建筑高度超50m    消防一级  普通的负荷 我一般参照民用建筑   ...

35L/S还是30L/S
     
发表于 2021-9-28 11:13:12 | 显示全部楼层
30L/S
建规10.1.2条第1款 “室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)”,35L/S是第2款针对“可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)”。
     
发表于 2021-9-28 11:16:27 | 显示全部楼层

不含30L/S的  
发表于 2021-9-28 11:21:24 | 显示全部楼层