照明配电箱的安装位置
PZ30的照明配电箱能暗装在配电小间的外墙上吗? 为什么要暗装,明装不香嘛? 墙体厚度没问题就可以呀 要问问建筑防火能不能做,配电间都是甲乙级防火门 防火可能不够 普通照明配电箱安装位置规范没要求设置在配电室或电井内wenqi3276 发表于 2021-9-27 16:17
普通照明配电箱安装位置规范没要求设置在配电室或电井内
不在配电间内 PZ30系为专业人员操作设计,不适用于一般公共场所。如果一定要这么装,高度应达到1.8m以上。 不建议在耐火等级要求高的墙上暗装配电箱,影响其耐火等级 已经在配电间内安装了,为何不直接明装 个人意见,不建议破坏配电间的整体性,就如桥架进出配电室需要进行防火封堵一样,暗装照明配电箱相应墙体变薄,也一般不会再采取防火封堵措施。所以个人认为不太合适。配电重地,实用是第一要求,美观最后考虑。 附,可参考该条斟酌:民标4.10.13变电所内配电箱不应采用嵌入式安装在建筑物的外墙上。 配电间基本都是明装。。