账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6571|回复: 11

[问题探讨] 照明配电箱的安装位置

[复制链接]
     
发表于 2021-9-27 14:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
PZ30的照明配电箱能暗装在配电小间的外墙上吗?
     
发表于 2021-9-27 14:40:10 | 显示全部楼层
为什么要暗装,明装不香嘛?
     
发表于 2021-9-27 14:49:28 | 显示全部楼层
墙体厚度没问题就可以呀
     
发表于 2021-9-27 16:04:36 | 显示全部楼层
要问问建筑防火能不能做,配电间都是甲乙级防火门   防火可能不够
     
发表于 2021-9-27 16:17:42 | 显示全部楼层
普通照明配电箱安装位置规范没要求设置在配电室或电井内
     
 楼主| 发表于 2021-9-27 16:19:19 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-9-27 16:17
普通照明配电箱安装位置规范没要求设置在配电室或电井内

不在配电间内
     
发表于 2021-9-27 16:19:28 | 显示全部楼层
PZ30系为专业人员操作设计,不适用于一般公共场所。如果一定要这么装,高度应达到1.8m以上。
发表于 2021-9-28 09:07:33 | 显示全部楼层
不建议在耐火等级要求高的墙上暗装配电箱,影响其耐火等级
     
发表于 2021-9-28 11:28:18 | 显示全部楼层
已经在配电间内安装了,为何不直接明装
     
发表于 2021-10-5 17:06:29 | 显示全部楼层
个人意见,不建议破坏配电间的整体性,就如桥架进出配电室需要进行防火封堵一样,暗装照明配电箱相应墙体变薄,也一般不会再采取防火封堵措施。所以个人认为不太合适。配电重地,实用是第一要求,美观最后考虑。
     
发表于 2021-10-5 17:08:07 | 显示全部楼层
附,可参考该条斟酌:民标4.10.13  变电所内配电箱不应采用嵌入式安装在建筑物的外墙上。
     
发表于 2021-10-11 16:18:13 | 显示全部楼层
配电间基本都是明装。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则